Storkair WHR90L werk blijft op stand 3 zuigen!??

Status
Niet open voor verdere reacties.
Wij hebben een 7 jaar oude Storkair WHR90L hangen.
deze heeft het altijd goed gedaan maar tegenwoordig blijft hij op stand "3" zuigen.
ik heb om uit te sluiten dat de schakelaar defect is op de printplaat de t zwarte draaden los gekoppeld.
volgens het boekje zou hij dan op stand "1"moeten werken maar hij blijft op het niveau van stand "3" zuigen.

Weet iemand misschien waar dit aan zou kunnen liggen??

alvast bedankt
 
Zit er niet toevallig nog een extra schakelaar die de "badkamerschakeling" in het toestel activeert?
(Deze kan ook een in/uit schakel vertraging hebben, afhankelijk van de software instelling)
 
Te veel weerstand in de afzuig en afvoer kanalen of een vuile ventilator veroorzaakt deze klacht ook.

De motor gaat steeds harder draaien als deze de lucht niet kwijt kan.

Koppel de slangen los van de unit en kijk wat er dan gebeurd, als de motor nu wel zacht gaat draaien controleerda n de bovenstaande punten.

Vr Gr en succes ermee
 
Bedankt voor je reactie.

Ik heb de slangen los gekoppeld maar helaas dat heeft niet geholpen.
Heb je misschien nog meer suggesties? :(
 
De toerenregeling gebeurt door condensatoren bij of af te schakelen.

Kijk maar eens in de unit of je daar wat kunt ontdekken.
 
Ok zal ik doen.
Ik ben redelijk handig met electronica, waar jij misschien welke condensatoren ik na moet kijken en welke waardes deze moeten hebben?
 
Het zijn meestal bekercondensatoren in aluminium of kunststof behuizing.
Ze hebben verschillende waarden. Meestal zit er één vast met de motor verbonden, de anderen worden bijgeschakels voor hogere toerentallen.
 