Storing valliant ketel 242e

Pieke

  • #1



Beste lezers

mijn ketel gaat op storing nadat hij aan is geweest, afkoeld en daarna weer wilt aan gaan. maar de de ventilator blijft gewoon draaien, de ketel gaat ook niet meer aan.

wanneer ik de schakelaar op naast de aan/uit knop naar het vlammetje draai gaat de ketel weer aan. En dan weer van voor af aan. :?
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #2
Is de ventilator wel schoon,omdat waarschijnlijk de luchtdrukschakelaar blijf plakken of defect is.
 

Pieke

  • #3
Dat ga ik eens controleren. alvast bedankt
 

Pieke

  • #4
Ik heb de ventilator schoongemaakt de luchtdrukschakelaar getest ik hoor hem klikken. Zou de luchtdrukdrukschakelaar dan toch kapot kunnen zijn?
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #5
Meten is weten om zeker te zijn.
 

Pieke

  • #6
Dan proberen we dat maar eens, bedankt tot zo ver
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu