Mijn vaillant combi wil geeft geen vlam. Bij warm watervraag gaan wel de pomp en ventilator draaien, het gele lampje gaat ook aan maar er komt geen vlam. Je hoort het apparaat ook niet aanklikken. Enig idee waar dit probleem door veroorzaakt wordt?
Verwarming heeft het zelfde probleem
 
Drieweg klep maakt het laatste contact niet.
de ndrie weg zal bij WW vraag eerst een contactmaken voor het ventileren en evenlater voor gas+ontsteking.
Bij CV doe hij hetzelfde.
de klep word gestuurt met waterdruk vanuit een selectie klep.

deze klep is een wit/zwarte behuizing in het midden van de ketel met dunnen± 5mm koper leidingetjes eraan(4).
Aan de achterzijde zit een bedienings arm deze word door een membraan stift gestuurt.
Deze stift verkalkt wel eens en blijft dan hangen, hij komt niet ver genoeg op of valt niet genoeg terug waardoor de drieweg niet volledig gestuurt word.
probeer de hefboom met de hand iets naar beneden te bewegen (geen kracht zetten!)
als het goed is zal de ketel dan in CV bedrijf komen.
 
De klep word naar mijn mening wel gemaakt ,want de ventilator gaat draaien dus m1 m2 schakelen.

mocht de omschakelventiel niet maken heb je wel ww
 
Bedankt voor jullie reacties.
Ik ben inmiddels ietsje verder. De ketel slaat bij grote warmwatervraag (badkraan) inmiddels aan maar gaat naar een paar seconden op storing. Bij verwarming gaat alleen de pomp draaien. Ik heb zelf het idee dat er te weinig druk in de ketel is maar ben geen expert.
Die klep heb ik inmiddels al helemaal vervangen. Ik twijfel allen of ik de buisje op 2 en 4 misschien omgewisseld heb.
Heb jij misschien een schema van de installatie of kan je me vertellen welk buisje waarop moet?
 
Het zijn 2 schakelaars 1e bedient de ventilatie en als de 2e niet gemaakt word is er alleen geen ontsteking en gas .
 
Ik bedoel de klep met de bedieningsarm erachter. Hieraan zitten 4 buisjes. Ik weet niet zeker of ik de buisjes op 2 en 4 misschien omgewisseld heb. Wie kan me vertellen hoe deze moeten zitten? Ze lopen allebei richting pomp.
 
Mits je elektrotechnisch onderlegt bent zou je de capeciteit van de pomp even kunnen na meten(ampere) want een draaiende pomp zegft niet alles.de ampere's staan voor op de pomp uit mijn hoofd +/- 0.40A.
 
Nu is de vraag of deze in storing zodat je resetten moet met de schakelaar aan de achterkant ,of dat je rode lamp gaat branden aan de voorkant.

ik blijf van mening dat het niet in je voorkeurklep zit omdat je ventilator gaat draaien ,maar op afstand is alles moeilijk te bepalen.

test anders even wat deze doet

bij ww vraag (warm water) moet je omschakelventiel (zwarte handel in het midden) geheel naar links gemaakt zijn ,als dit zo is moet je voorkeursklep (zeg maar driewegklep) welke rechts zit met die kap erop geheel naar rechts uitgestuurt worden.

Bij cv (centrale verwarming) moet je omschakelventiel geheel naar rechts staan en je voorkeursklep geheel naar links.
 
Warm water heeft het een tijdje gedaan (heb meteen maar ff een bad genomen) maar schiet nu weer steeds in storing (rode lampje voorop). Omschakelventiel en voorkeursklep werken naar behoren.
Ik heb zelf de indruk dat er te wienig druk wordt gecreerd om de zaken in gang te zetten. Je hoort wel water stromen en de pomp is aan mar he lijkt niet echt van harte te gaan. Misschien toch de pomp???
 
Okee je heb dus een vlamonsteekstoring en geen waterzijdige storing.

het zou kunnen betekenen dat je vlam wegvalt of dat je ionisatiepen (vlamherkening) de valm niet ziet.

Nu ga je dus met gas aan de gang en mijn voorkeur gaat nu toch er naar uit dat je de vakman in huis moet halen.

want ga je nu zelf aan het gasgedeelte schroeven zonder drukmeter dan heb je kans dat het goed fout kan gaan.

vraag gelijk of je vlamgeleidingsplaatje tussen de branders zit ,als dat er niet inzit kan het zo zijn dat deze af en toe wel onsteekt maar de vlam niet goed overschiet naar de andere brander waar dus je ionisatiepen zit.

Ontsteekdruk op 1.9 Mbar zetten en hoofdbranderdruk op 4,9 Mbar laten zetten.

Maar ga aub dit niet zelf doen als je geen luchtdrukmeter heb.
 