Nu is de vraag of deze in storing zodat je resetten moet met de schakelaar aan de achterkant ,of dat je rode lamp gaat branden aan de voorkant.
ik blijf van mening dat het niet in je voorkeurklep zit omdat je ventilator gaat draaien ,maar op afstand is alles moeilijk te bepalen.
test anders even wat deze doet
bij ww vraag (warm water) moet je omschakelventiel (zwarte handel in het midden) geheel naar links gemaakt zijn ,als dit zo is moet je voorkeursklep (zeg maar driewegklep) welke rechts zit met die kap erop geheel naar rechts uitgestuurt worden.
Bij cv (centrale verwarming) moet je omschakelventiel geheel naar rechts staan en je voorkeursklep geheel naar links.