Storing in cv ketel valiant 180 XE uit 1988 met verwarmen

P.vermeulen9

  • #1
Hallo,
Wij hebben een cv ketel hangen een valian xe 180 en als ik de verwarming aan zet dan springt ie meteen aan maar na een minuut of 4 schakelt hij weer uit.
Hij heeft het altijd goed gedaan snap er ook helemaal niks van wel is er van de week aan gesleuteld.
Er zit geen water op aangesloten gebruik hem puur alleen voor de verwarming.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen en een oplossing heeft.
 
  • Klusservice
    Klusidee
    Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen
  • Boudewijn 033

    Specialist Verwarming
    • #2
    Is de ketel goed ontlucht?
    draaid de pomp?
    groeten b
     

    Tumkie

    • #3
    1988 ??
    Bijna ( of helemaal ) tijd voor een nieuw toestel ...
     

    Gorp

    Specialist Verwarming
    • #4
    Lekker kort door de bocht, Tumkie!!

    Maar er zijn idd installateurs die zo denken ;)

    In dit geval zou ik even kijken of er geen terugslag van rookgassen plaats vind.
    Dit kan komen door een schoorsteen waar bv een vogelnest inzit.

    Verder kan het zo zijn dat je ketelthermostaat te laag staat, waardoor ketel uitgeschakelt wordt door zijn eigen thermostaat.
    Kan ook nog een probleem zijn met je kamerthermostaat.

    suc6
     