Stopcontact wordt gloeiend heet

Clausowitz

  • #1
Hoi,

Wij hebben een stopcontact lichtschakelaar combinatie die met het stofzuigen gloeiend heet wordt en enorm begint te stinken. Ook de stekker van de stofzuiger was niet om aan te raken. Ik weet dat het een oud huis is en de stopcontacten niet meer zo nieuw maar bij de overigen heb ik er geen last van.

Marco
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
De wcd is stuk en je stekker van de stofzuiger ook als je nog even doorgaat.

de klemkracht van de wcd is veel te gering en daardoor krijg je warmte ontwikkeling.
een goed stopcontact houd de stekker stevig vast en je kan de stekker niet zomaar uittrekken.
 

Clausowitz

  • #3
OK,

dat betekent dus dat ik een nieuwe moet aanschaffen.
Ik was al bang dat ik eea niet goed had aangesloten, maar ja dan had het waarschijnlijk helemaal niet gewerkt.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Dat kan ook maar dan heb je de aansluiting op de wcd niet goed vast gezet.
Bij steek verbindingen is het dan einde oefening bij schroeven is het soms te herstellen door aandraaien.
 