Ik heb pas draden getrokken om een extra stopcontact aan te kunnen leggen. Nu komen deze draden direct uit de muur. Ze komen niet in een inbouwdoos uit. Reden hiervan is dat de muur beton was en ik het betonijzer tegenkwam. Achteraf had ik beter een ondiepe inbouwdoos in de muur kunnen plaatsen, maar daar is nu niets meer aan te doen.

Ik heb nu gekozen voor opbouw aangezien de aansluiting achter de koelkast komt en niemand hem ooit ziet.

Het gedeelte van het stopcontact waar alle draden op zijn aangesloten heb ik direct op de muur geschroefd. Mag dit ivm brandveiligheid? Of moet ik een achterplaat gebruiken en daar het geheel opschroeven.
 
Een leiding dient te eindigen in een inbouwdoos, mag bij opbouw ook een kleintje zijn. De opbouw WCD dient van een montage plaat te zijn voorzien.
 
Even inbreken alhier....... :)
Waarom is die/zo'n achterplaat eigenlijk 'verplicht' ?

Laatst ook nog zo'n dubbele WCD gemonteerd ergens (tijdelijk overigens), bij gebrek aan een achter/muurplaat gewoon ook rechtstreeks op de muur geschroefd. Maar ik had de mogelijkheid om hem met 4 schroeven vast te zetten. Op zo'n muurplaat zet je ze in de regel maar met 2 schroefjes vast. Rechtstreeks kan dus vaak veel steviger.
 
Achterplaat is verplicht bij brandbare/ geleidende oppervlakken.

De montageplaten worden ook gebruikt bij ondiepe inbouwdozen omdat de schroefgaten overeen komen met die van de doos, en je kan niet makkelijk naast de doos boren.
 
Op makkelijk ontbrandbare oppervlakten kan bij overbelasting etc. of bij losziitende contacten, de hitte die onstaat brandgevaar opleveren.
Daarom een verplichte montage plaat.
Op steen en beton etc. bestaat deze verplichting niet, maar mag je hiervoor kiezen omdat het een makkelijker en nettere montage mogelijk maakt.
 
De leiding kan ik dus niet meer direct in een ondiepe inbouwdoos uit laten komen. Had ik zelf graag gewild, maar 1e keer en niet bij stilgestaan dat het bij opbouw ook noodzakelijk zou zijn.

Wat betref de montage. Dit is op een betonnen muur gedaan waaroverheen glasvliesbehang zit en uiteraard verf. Wat adviseren jullie montageplaat erop of niet?
 
Door de montageplaats wordt het juist minder strak, die plaat heeft van die lelijke schroef gaten die eruit steken.
 
Ik heb nog een ander vraagje.
Voor de vaatwasser heb ik een aparte groep. Hier zit ook de vonkontsteking van de kookplaat bij. Kan de zekering dit aan wanneer ik deze tegelijk aan zou zetten?
 
Mark_a schreef:
Ik heb nog een ander vraagje.
Voor de vaatwasser heb ik een aparte groep. Hier zit ook de vonkontsteking van de kookplaat bij. Kan de zekering dit aan wanneer ik deze tegelijk aan zou zetten?
Makkelijk.
 