Stop slaat door omvormer zonnepanelen.

Beste mede forummers.

Ik heb een omvormer voor zonnepanelen hangen, deze is aangesloten in de meterkast op een aparte zekering (alumat).

Echter om onverklaarbare reden slaat deze af en toe door. Hij is twee keer vervangen, maar zonder merkbare verandering.

De stop is wel zwaar genoeg wat de omvormer geeft max 20A en de stop is 25A.

Heeft iemand dit vaker gehoord?

MVG
 
Waarschijnlijk reageert hij op een (vermeende) aardfout. Is de alamat 0,03A of 0,3A?

Een 25A eindgroep is trouwens ook niet helemaal zoals het hoort, maar dat staat los van dit probleem.
 
Een aardlek plaatsen met grotere tolerantie staat geheel los van het probleem. Hij is al meerdere malen vervangen, dus defect daarin is uitgesloten.
Kennelijk zit er dus ergens een aardfout.
Wanneer doet het probleem zich voor? (Weersomstandigheden)

Het kan behoorlijk lastig zijn om zo'n storing zelf te vinden, het beste neemt u een installateur in de hand die de bekabeling en verbindingen kan doormeten. En zo traceren. Het kan ook in de omvormer en panelen zelf zitten. Dan zal het wat duurder worden.
Of u beroept zich op de garantie als die nog loopt.
 
Bij zonnepanelen met een trafoloze omvormer is idd een 300mA (0,3A) inderdaad te adviseren. Dit omdat er nogal eens een kleine (onschuldige!) capacitieve lekstroom ontstaat, waar de aardlekschakelaar op reageert.

Verder ben ik heel benieuwd waarom er gekozen in voor een 25A alamat?? Hoe dik is de bekabeling naar de omvormer dan wel niet en hoe zwaar is de voorbeveiliging (hoofdzekering)?
 
De 25a is gekozen omdat de omvormer max 21A stroom doorlaat.

Verder is de bekabeling 6mm2 naar de omvormer, en de hoofdzekering is 1x40 a
 
In dat geval is het juist uitgevoerd, ik zie regelmatig dit soort constructies achter een 25A hoofdzekering, en soms zelfs met 2,5mm2 kabel :oops:

Dus nu nog even de alamat laten wisselen voor een 300mA exemplaar. Dit lijkt me een geval van garantie trouwens, als de omvormer trafoloos is hoort de leverancier te weten dat ie beter een 300mA alamat kan toepassen.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan