De stop van mijn stoppenkast springt er telkens uit. Meestal gebeurt dit 3 of 4 uur nadat ik er een nieuwe heb ingedraaid.

Op de groep zitten wat vaste lampen en de cv-ketel.

Ik heb het afgelopen jaar niets gewijzigd aan de electra in mijn huis.

Wie heeft een idee?
 
Het betekent gewoon dat er ergens een stevige stroom loopt. Zorg dus dat er een ampèremeter in de buurt is. Koppel stukken van de groep af en meet de stroom. Op die manier moet de grootverbruiker te vinden zijn.
 
Is de pasmoer niet verbrand? Deze zit in de kast en de stop valt daar in. Niet aankomen want hier staat spanning op !!! Indien deze zwart is moet hij worden vervangen en dat is niet iets om zelf te doen. Oorzaak is vaak het niet goed vast draaien van een zekering. Een nieuwe maakt dan ook geen goed contact meer word heet en vervolgens springt deze.

Andere oorzaak kan zijn, niet volle, sluiting in CV deze komt dan na verloop van tijd weer. Vaak is lekkage oorzaak. Kijk goed na indien niets te vinden sluit hem aan op andere groep en wacht af wat er waar gebeurd.

Suc6, ®on@ld
 
Alvast bedankt voor de reacties!

De pasmoer is prima, ziet er nog goed uit. Ik heb de CV inderdaad even op een andere groep gezet en de afgelopen 2 uur is er nog niets uitgeklapt.

Als er niets gebeurt zal ik de betreffende groep doormeten.
 
Ok, klein probleem. De groep, zonder CV ditmaal, klapte er vanochtend toch uit.

Er zaten alleen een wasmachine (stond uit) en een wekkerradio op.

Probleem zit nu logischerwijs bij een van die 2 toch?
 
Zou je wel denken. Haal voor de zekerheid die beide verbruikers ook van het net af en wacht af. Het is altijd mogelijk dat er iets in de installatie zelf zit. Dat weet je na deze test zeker.

We horen het wel.
 
Zit er misschien ergens per ongeluk een schroef of een spijker door de leiding heen? Zit er ergens in de lasdozen een lasdop los? Dat zijn enkele gedachten die bij mij opkomen.
 
Geduld EdP, als er een spijker door zit hoef je niet zo lang te wachten.
We wachten even op nader bericht en we gaan proberen het probleem op te lossen.
 
Ik heb de test verknoeid, denk ik. Aangezien het nacht werd (alles deed het al zo'n 20 uur) toch maar de wekkerradio aangesloten en het licht boven is ook gebruikt.

Word ik wakker vanochtend.... Weer die groep eruit! :(

De nieuwe test is alweer in volle gang.

We wachten maar weer af. In ieder geval ongeloofelijk bedankt tot nu toe (en de overtuiging dat het gaat lukken is er nog steeds) :)
 
Oei, da's een moeilijke...

Zwarte kast, met 5 stoppen waarvan de meest linkse een beetje verder van de anderen staan.
Alle hebben ze zo'n draaiding waar je de stop in doet en een groene schakelaar eronder die je van links naar rechts kan bewegen...
 
Dat zijn smelt patronen. Het is toch wel een stop die eruit gaat?

Het is voor ons belangrijk omdat een smeltpatroon knapt bij 16A en een aardlekautomaat bij 15-30mA.

De wekkerradio zal denk ik dit probleem niet veroorzaken omdat deze gevoed word met een transformatortje welke zit ingebouwd. Als deze eenmaal kortsluiting heeft gemaakt is het over en uit met de wekker.

Je hebt geen grondkabels naar bijv. een schuur?

Ik heb het gevoel dat deze kortsluiting door water/vocht komt door de kortsluitstroom verdampt het water en duurt het weer even voordat er genoeg vocht is voor de volgende sluiting.

Ik heb een klant waar dit precies zo is er blijft water in een buis staan waardoor VD draad doorslaat, dit geeft exact dezelfde symptomen.
 
Het is zeker weten de stop die eruit gaat.

Volgens mij is die groep alleen de boven verdieping, maar ik zal eens goed testen bij rgen en na douchen of het daarna gebeurt.

Morgen ga ik de groep helemaal doormeten. Jullie horen het resultaat nog wel...

iig alvast bedankt!
 
Heb je een isolatie meter dan (een megger)?

Anders zal je het niet meten.
De spanning van een multimeter is te laag om water te laten geleiden.
 
Bedankt. Ik was van plan het te een multimeter te doen idd. Maar zo'n megger kan geregeld worden.

Al sinds zaterdagmiddag is er niets meer misgegaan trouwens...
 
Nog een ideetje: sluit de wekkerradio 's aan op een andere groep. Als die er uit klapt heb je de boosdoener te pakken. Blijft het goed, dan hetzelfde met de wasmachine doen.
 
Het was 3 dagen goed gegaan, maar sinds vanochtend ben ik alweer 3 stoppen verder. Vanavond was ik er voor het eerst bij, toen het gebeurde. De stop was warm, gloeide en was zelfs een beetje aan het smeulen. Ik vind het niet echt leuk meer, en het lijkt me nog brandgevaarlijk ook.

Ik ga zo alles doormeten. Iemand daar nog tips voor?
 
Lijkt op flinke overbelasting indien het verbruikt nihil is zou ik denken aan kortsluiting door water. Wees voorzichtig want het klinkt gevaarlijk.

Wasmachine al afgekoppeld?

Lijkt mij ook niet verkeerd een installateur in te schakelen indien je het zelf niet kunt vinden. :!:
 