Status 8 Remeha Calenta

Maurits88

  • #1
Sinds gister heb ik plots geen sanitair warm water meer en geen warme radiatoren. CV staat in status 8.0 (Regelstop, wacht op branderstart) af en toe gaat hij vol branden maar schiet na 10 seconden weer in status 8.0.

Ik heb via het snelmenu de SWW uitgezet en meteen wordt CV aanvoer en retour lekker warm. We hoeven niet in de kou te zitten. Alleen SWW krijg ik niet werkend.

de SWW circulatiepomp voelt heet aan. Hoe kan dat? Ik zie ook water lekken bij slang aan de bovenkant van de CV circulatiepomp. (Zie blauw omcirkeld op foto).

dank voor het meedenken!

43A2A873-4265-496F-9748-720D65F3C82A.jpeg
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
De ketel blijft on tapvraag hangen, tapwatersemsor(turbine) ziet onterecht tapwatergebruik.
Omdat tapwater voorrang heeft op cv blojft de cv koud totdat jij de tapwater uitschakeld.

De pomp is voor beide functies dus cv en tapwater.
Lekkage os mogelijk de oorzaak van de storong in de tapvoorziening,

Lijkt mij dat er een nieuwe tapsensor en het achterste deel van de pomp. Vervangen.
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #3
Dit is een 40L hier zit geen turbine in maar een boiler sensor. Ik vermoed dat je driewegklep lekt, kijk deze eens na
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #4
Mogelijk is je sww pomp defect, de onderste, controleer deze eens, verklaart dat ee cv pomp heet is, de boiler koud blijft en je geen cv hebt.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Sorry, idd te snel gelezen
 

Maurits88

  • #6
Dank voor de tips! Ik vermoed dat de onderste (SWW) pomp stuk is.Hoe kan ik dat controleren?

gaat trouwens om de Calenta 25L.
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #7
25L da's een oude. De messing schroef er uit draaien aan de voorkant dan zie je de as, hier een schroevendraaier in steken als hij wordt afgestoten draait de pomp. Waarschijnlijk doet hij dat niet en zal je met de schroevendraaier draaier de as rond kunnen draaien. Pas wel op, hier kan water uitspuiten, dus doekje er bij en eventueel de inlaatcombinatie dicht zetten. Zorg ook dat de sww weer aan staat, anders draait hij zowiezo niet :wink:
 

Maurits88

  • #8
Goede tips, water spoot er inderdaad uit toen ik die messing dop eraf had geschroefd. Ik heb de tapwaterpomp weer gangbaar gemaakt met een schroevendraaiertje en heb nu ook weer warm tapwater! Maar zoals je zegt: het is een oud beestje aan het worden en heb nog meer lekkages gevonden. Hij verliest 1 bar per dag. Tijd voor een nieuwe lijkt me.

iemand goede ervaring met een installateur omgeving Utrecht?
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #9
Hier worden geen adviezen voor installateurs gegevens, daar zijn andere sites voor.
 

Maurits88

  • #10
nog even een update: vorige week is een monteur langsgeweest en heeft een plastic ringetje in de SWW pomp gevonden. Waarschijnlijk was de pomp hierdoor geblokkeerd.

lekkages zijn verholpen en de ketel kan hopelijk weer een paar jaar mee.