Standaard voor Perilex aansluiting?

BVE

  • #1
Beste allen,

Deze vraag is vast al eerder gesteld, maar kon em helaas niet zo gauw terugvinden: Er blijkt een veelvoud te zijn aan "standaarden" voor het aansluiten van Perilex stopcontacten. En dan met name over de "2-Fase" - variant (2x16A Fornuisgroep). Ik gebruik eigenlijk altijd het schema zoals in de Bijlage staat. Maar ik kom dus de nodige andere standaarden tegen.
Is er een standaard?

Dank alvast voor jullie reactie!

2024-05-02 19_14_02-Perilex aansluiten _ Kennisbank _ Elektramat.png
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #2
Nee, er is geen standaard.

Jouw afbeelding kan trouwens ook prima een 1-fase perilex aansluiting zijn. Belangrijk is in ieder geval dat de automaten van een kookgroep gekoppeld zijn.

NB: Als je de NEN1010 wilt gaan bestuderen zul je deze zelf aan moeten schaffen.
 
  • Like
Waarderingen: BVE

BVE

  • #3
Dank Walker. Helder. Dan volg ik gewoon "mijn eigen standaard". Inderdaad gaat het plaatje dat ik meestuurde over een 1 Fase nutsaansluiting, maar wel over 2 x 16A. Ik merk dat aan de kant van de inductieplaat in dat geval veel over "2 Fasen" gepraat wordt, wat idd feitelijk niet het geval is.
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #4
Het kunnen ook 2 fasen zijn.
 

BVE

  • #5
Zo is het! Dank voor je bijdrage!
 