Stagnatie rookgaskanaal, nefit 2520 s combi

Wie heeft er een tip om bij koud weer : stagnatie in het rookgaskanaal te voorkomen.Mijn ketel een Nefit 2520 S combi uit 1997, geeft telkens code 1 aan , als het buiten koud wordt (dus op het slechte moment, bijv bij sneeuw en oosten wind)
Ketel slaat af, waakvlam uit , na reset doet het weer even.om vervolgens weer af te slaan...
Hoe zou ik dit kunnen verhelpen...
 
Je bedoelt code 7 ipv 1 ?

dan zou je ventilator slecht kunnen worden, je kan dit meten dmv drukverschil maar als deze 10 jaar of ouder is en lawaai maakt is het wel de hoofdverdachte.

schoonmaken is een optie maar vaak uitstel van executie en moet toch tot vervanging over gegaan worden [van de ventilator dan he].
 
Dacht een 2520S heeft geen ventilator,dan waarschijnlijk terug slag in afvoer rookgassen .

Dus is het een 2520S - of 2520 V ?
 
Inderdaad nefit 2520 S combi, dus geen ventilator,
maar die terugslag in kanaal is daar nog een tip voor omdat te voorkomen...
Nooit last van alleen als het buiten koud is...
Dank alvast voor meedenken
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Forum statistieken

Onderwerpen
158.032
Berichten
1.041.505
Leden
112.017
Nieuwste lid
evree
Back
Bovenaan Onderaan