Spirovent

Fransesca

  • #1
Goedendag
Omdat er 2 automatische ontluchters lekte in mijn cv installatie heb ik, na het nodige zoekwerk op internet, een spirovent ontluchter geplaatst.
Waar de oude ontluchters zaten heb ik afgedopt met de hoop dat de spirovent de boel ontlucht.
Het lijkt erop dat dat niet geheel gaat lukken.

2 vragen hoe check ik de werking van de spirovent?
en is het echt zo dat die automatische ontluchters niet meer nodig zijn?

Fransesca
 

Onderhoudtje

  • #2
Wat voor ketel heb je en waar heb je de spirovent in de installatie geplaatst. Misschien een foto van de situatie.
 

Fransesca

  • #3
Dag O
Remeha Tzerra, de spirovent zit meteen onder de ketel aan de "warme" kant. Zie de foto
Tevens foto van de radiator en sporen van de lekkage waar de auto ontluchter zat.
De installatie werkt super goed alleen deze radiator blijft geluid geven en nog zo een in de keuken.
Vanmorgen de spirovent geïnstalleerd en alle radiotoren ontlucht behalve deze van de foto.

20201107_191806.jpg 20201107_191909.jpg
 

KlusserHein

  • #4
Dat plastic schroefje wat bij de ontluchter in het doosje zit? Heb je wel een stukje uitgedraaid?
 

Fransesca

  • #5
ehhh nee niet gedaan,
Ik begreep uit de handleiding dat die erbij zit voor een "leaktest".
wat precies te doen?
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #6
Zit de ketel boven de radiator die op de foto staat en de radiator in de keuken?

Verder is het van belang om de handleiding van deze radiator heel goed op te volgen,
deze zijn namelijk moeilijk te ontluchten! Ook moet er een ontluchter rechtsboven op de radiator zitten.

Knipsel.JPG
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #7
Een spirovent hoort in de retour te zitten, zodat het water ontlucht de ketel in gaat.

Vr Gr
 