Speurwerk geen stroom

Speurwerk stroom

  • #1
Beste mensen,

50 jarige huiseigenaar met in zijn ogen een bizar probleem in 1 van de groepen.

Heb een ouderwetse stoppenkast met diverse groepen.
In 1 van de groepen zit een probleem.

Deze werkt namelijk niet meer. Stop is heel , voor de zekerheid vervangen maar neemt probleem niet weg.

Indien ik de draden , stopcontacten meet komt er keurig spanning op de spanningszoeker. Zet ik dan de lamp aan dan loopt er over 2 draden spanning en doet de lamp het heel even waarna deze daarna weer dooft.

Alle stekkerdozen en aansluitingen nagelopen en nergens een "lek". Meerdere contactpunten geprobeerd en overal hetzelfde euvel. Denk aan sluiting maar dan zonder dat de aardlek of stop eruit vliegt..... En wat mij ook bevreemd is dat de lamp het heel even doet en dan dooft....

kortom : HELP
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #2
Wellicht is dit het moment om de groepenkast aan te pakken, en veiligheid hiervan te verhogen naar de huidige normen.

Heb je nu een aardlekschakelaar? Zo ja, bij hoeveel mA schakelt deze uit?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
Groepsschakelaar defect?
 

CV__

  • #4
Zal wel ergens een slecht contact zitten wat oververhit en dan loslaat.

Kwestie van alles nalopen, te beginnen bij de groepenkast zelf. Die antieke groepschakelaars zijn inderdaad ook verdacht.
 

Speurwerk stroom

  • #5
Dank voor het meedenken.
De stoppenkast is naar mijn mening okay idem aardlekschakelaar.

Na wat speurwerk ontdekt.
Alle apparaten & lampen zijn losgekoppeld en stroom op de groep gezet :
2 stopcontacten & lamp hebben geen spanning op de blauwe draad , 1 stopcontact & lamp hebben spanning op blauwe draad .
Nogmaals er zijn geen apparaten aangesloten.
Ergens is er denk ik , tussen de lamp & stopcontact , de blauwe draad in contact met bruine .
Wellicht deels doorgebrand ....
Zal plafond platen verwijderen en de verbinding dozen nakijken ....

Daarnaast blijft de vraag idd waarom aardlekschakelaar niet werkte en / of stop niet doorgeslagen is. Das een tweede probleem.

Toch ?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Nee, een aardlek schakelt alleen uit als er een verschil is tussen de stroom in de nul en de stroom in de fase, zolang deze gelijk zijn gebeurt er niet omdet er geen stroom weglekt.

een zekering of automaat reageert alleen als er een te grote stroom loopt in de kring.

in uw geval is er dus geen kortsluiting en geen aardfout.
Daarbij gebruikt u een indicator om te kijken of er spanning is of niet, ook niet echt betrouwbaar.
 

CV__

  • #7
Mica schreef:
Dank voor het meedenken.
De stoppenkast is naar mijn mening okay idem aardlekschakelaar.
Feiten trekken zich weinig aan van jouw mening. Die antieke groepenkasten hebben veelal 300 en 500 mA aardlekschakelaars, type AC. 300 mA en 500 mA zijn niet geschikt als persoonsbeveiliging, type AC tript niet op gepulseerde lekstroom zoals bij moderne apparatuur kan voorkomen en sowieso kunnen ze ook vastgerot zijn, want nagenoeg niemand test die dingen volgens voorschrift. Type AC mag ook al niet meer toegepast worden in nieuwe installaties sinds 1996 ofzo.
Mica schreef:
Na wat speurwerk ontdekt.
Alle apparaten & lampen zijn losgekoppeld en stroom op de groep gezet :
2 stopcontacten & lamp hebben geen spanning op de blauwe draad , 1 stopcontact & lamp hebben spanning op blauwe draad.
Hoe gemeten? Tov aarde met tweepolige spanningstester? Of met z'n schroevendraaier met lampje? Die dingen zijn namelijk gruwelijk onbetrouwbaar, maar in principe zou blauw zo'n ding niet moeten doen oplichten ja.
Mica schreef:
Nogmaals er zijn geen apparaten aangesloten.
Ergens is er denk ik , tussen de lamp & stopcontact , de blauwe draad in contact met bruine .
Wellicht deels doorgebrand ....
Zal plafond platen verwijderen en de verbinding dozen nakijken ....
Verborgen lasdozen zijn ook al jaren verboden. Heb je toevallig ook nog katoenen aderisolatie? (zeg <1960?)
Mica schreef:
Daarnaast blijft de vraag idd waarom aardlekschakelaar niet werkte en / of stop niet doorgeslagen is. Das een tweede probleem.

Toch ?
Je aardlekschakelaar is voorzien van een testknop; die kun je dus sowieso eens proberen. Het niet-afslaan bij het gebruik van de testknop kan meerdere redenen hebben; zoals verrot contact in het testcircuitje, als het vastgerot zijn van de contact van de aardlekschakelaar zelf.

Los daarvan; een aardlekschakelaar reageerd niet op kortsluiting of overbelasting, enkel op een verschil tussen de stroom op fase en nul geleider. Een zogenoemde seriële of parallel vlamboog in respectievelijke fase / nul geleider of daartussen zal de aardlekschakelaar niet doen trippen.

Overigens zitten in veel antieke installaties maar een paar groepen achter de aardlekschakelaar...
 