Spanning op waterleiding / zwaluwstaartplaten

Olanto

  • #1
Besten,
Ik ben nieuw op deze forum, hoop de juiste advies hier te vinden.
Ben bezig met aanleggen nieuwe badkamer in onze ‘oude’ woning. Leidingen en zwaluwstartplaten aangelegd, merk ik een kleine spanning wanneer ik de koperen waterleidingen en de zwaluwstaartplaten met elkaar vebindt via de meetapparatuur. Het gaat over “+/- 6 v
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Hoe heb je de potentiaalvereffening aangelegd?
 

Olanto

  • #3
Heb ik het voorbereid maar nog niet aangesloten op stroom / meterkast. Ze zijn maar ‘losse draaden’ op dit moment. Heeft het misschien met het aarden te maken?
 

CV__

  • #4
6V over een multimeter met ingangsimpedantie van 300 kOhm maakt geen fluit uit. Dat is 0,02 mA; gewoon zwerfspanning die die ergens oppikt omdat er een spanningsvoerend deel een stukje parallel loopt.

Zet er maar eens een oud fietsgloeilampje tussen.
 

Olanto

  • #5
Dus hoef ik me ermee niet druk maken... Ik denk ook aan zwerfspanning, er loopen kabels parallel aan waterleidingen op minder dan 10 cm. Met potentiaalvereffening in werking denk ik een voldoende veilig badkamer te bouwen. Toch?