Spanning op thermostaat

Ik heb een Nefit ecomline van 1998 met een moduline 15 thermostaat van nog geen 2 jaar oud. Verwarming doet niets, wel warm water geen storings codes.
Als ik therm. los koppel en pin 1 en 2 door verbind werkt deze wel.
Spanning gemeten op pin 3 en 4 is 11.7v met therm. los. Als ik deze aansluit is de spanning 6.6v met temp. instelling 24 gr.
Is deze 6.6v wel juist of is de thermostaat defect????
Of is er iets anders aan de hand?

Iwan
 
U thermostaat moet op 3 en 4 zitten.

Op 1 en 2 is alleen een aanuit thermostaat mogelijk.
 