Smart/slimme thermostaat installeren ‘dry contact’

LisaS

  • #1
Beste klussers
Ik zit met een probleem. Mijn huidige thermostaat is een Honeywell round met 2 draadjes (A=rood, L poort 4 op de nieuwe thermostaat en B=blauw, N poort 3 op nieuwe thermostaat.) Ik heb een slimme thermostaat gekocht via AliExpress de Avatto Tuya type 3A water/gas boiler met WiFi. De foto heb ik uit de recensies er daar is te zien dan er een ‘dry contact’ (droog contact) moet worden aangesloten op K1 en K2 aan de zijkant anders werkt hij niet blijkbaar. Ik heb een ARAG cv ketel en vraag me af hoe en waar ik een droog contact kan toevoegen en aansluiten. Er moet sowieso een extra kabel vanuit de cv ketel naar de thermostaat maar welke? En waar sluit ik die aan op de ketel? Welke poort?
Ik hoop dat iemand mij kan helpen :)

Nogmaals de foto is niet van mij maar komt uit de recensies van de thermostaat op AliExpress. Bij deze man is het wel gelukt maar er staat geen uitleg bij hoe hij het voor elkaar heeft gekregen

BE0A63BC-62AB-4362-A2D7-8DE6AB4FE797.png
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Wat Zegt de handleiding?
Welke schema's staan erin?
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #3
230 Volt aansluiten op N en L + het maakcontact aansluiten op de aan/uit ingang van je ketel.
De contacten 1 en 2 gebruik je verder niet
 
  • Like
Waarderingen: LisaS

LisaS

  • #4
The headhunter schreef:
Wat Zegt de handleiding?
Welke schema's staan erin?
Bedankt voor je reactie, de enige informatie wat de bedrading betreft in de handleiding is het schema op de foto

04BD50C5-1947-4131-9A72-B171A5715B25.jpeg
 

LisaS

  • #5
Degooyer schreef:
230 Volt aansluiten op N en L + het maakcontact aansluiten op de aan/uit ingang van je ketel.
De contacten 1 en 2 gebruik je verder niet
Bedankt voor je reactie! Dus als ik het goed begrijp moet ik een nieuwe kabel vanaf mijn ketel naar beneden maken met 2 draadjes en die aansluiten op de aan/uit OT op de ketel en in ‘dry contact K1 en K2’ aan de zijkant van mijn thermostaat? zoals ik heb omcirkeld in de foto’s? Wat voor soort draad kan ik hiervoor gebruiken? (Sorry heb hier geen verstand van maar wil het wel graag leren)

414B694D-E08D-40B5-BC3C-DC8D67A74210.jpeg
 

DSR9500

  • #6
heb je een modulerende ketel.... je gaat er nu een aan-uit ketel van maken ;-(
 

LisaS

  • #7
Het is inderdaad een modulerende cv ketel van ARAG (las dat alle ketels van ARAG modulerend zijn) niet aan te raden dus?
 
Laatst bewerkt door een moderator:

In gedachten

Specialist Vloerverwarming
  • #8
Maakt totaal niets uit: gewoon op aan/uit contacten aansluiten en dan moet het werken.
NATUURLIJK DE THERMSOTAAT OOK WEL AANSLUITEN OP 230 VOLT
Met 2 draadjes ben je er nog niet.

En noem die ketel bij zijn juiste naam........
 

LisaS

  • #9
O Ja oeps ik zie dat het ATAG is, sorry hoor
Maar bedankt voor je reactie
Ik zal de 2 draadjes van 230 Volt aansluiten op N en L en de aan/uit OT aan de zijkant van de thermostaat en in de ketel als dit inderdaad niet uitmaakt om van een modulerende ketel een aan/uit ketel te maken (energiezuinig gezien)
 
Laatst bewerkt door een moderator:

LisaS

  • #10
-
 
Laatst bewerkt:

LisaS

  • #11
-
 

LisaS

  • #12
-
 

LisaS

  • #13
Kan ik voor het toevoegen van een aan/uit kabel gewoon een thermostaat kabel 2x0,8 mm gebruiken? Zoals op de foto?

D10A4F40-B045-430B-AF72-FE60CCA40BA8.png
 

stefan9

  • #14
Degooijer schreef:
Maakt totaal niets uit: gewoon op aan/uit contacten aansluiten en dan moet het werken.
NATUURLIJK DE THERMSOTAAT OOK WEL AANSLUITEN OP 230 VOLT
Met 2 draadjes ben je er nog niet.

En noem die ketel bij zijn juiste naam........
Het zal best werken met een aan/uit thermostaat, maar je verliest dan toch de modulatie op ruimtetemperatuur, waardoor de temperatuur in de woonkamer minder gelijkmatig zal zijn en de ketel vaker aan en uit zal gaan?
 

In gedachten

Specialist Vloerverwarming
  • #15
Tja, het is maar wat je wilt: een "slimme" thermostaat, die je zonder dat je precies weet wat je koopt, bestelt of zuinig stoken........Het is niet de eerste op het forum, die niet weet wat hij gekocht heeft.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #16
De gasrekening zal hoger worden. Maar die thermostaat was waarschijnlijk wel lekker goedkoop :wink:
 
  • Like
Waarderingen: In gedachten

Ronny

Specialist Verwarming
  • #17
Je mag geen draden met 230V en zwakstroom bedrading in één buis en/of aansluitdoos plaatsen.
Wat dat betreft moeten dit soort thermostaten in China blijven en koop je in NL een geschikte thermostaat.
 
  • Like
Waarderingen: In gedachten

LisaS

  • #18
Ronny, bedankt voor je reactie, duidelijk
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #20
Topic gesloten, het loopt door elkaar zo, je kunt in het andere topic verder gaan.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu