Smart dimmer in combinatie met pulse schakelaar

Wes1986

  • #1
Goedenavond!

Ik heb een wisselschakelaar die ik slim wil maken door middel van een Zigbee dimmer en een pulse schakelaar. Dit op advies van de servicedeskmedewerker van de desbetreffende website. De dimme/schakelaar zijn dan zowel met de hand als via de app te bedienen.

Het materiaal is als volgt:
Ecobright EcoDim 07 Zigbee dimmer
Busch-Jaeger pulsdrukker 1P maakcontact (2020-US-500)


Het installatie schema is als volgt:

E5AEA76B-E239-41D4-956B-93FE6F6FB6F2.jpeg


Mijn voortgang:
1B9C935C-21BE-4F3C-A8E3-F001EA791901.jpeg

1A8E4551-572A-4631-8957-05120CAB4A6A.jpeg

Wanneer ik de pulse schakelaar ingedrukt houd dan heb ik licht. De dimmer werkt in dit scenario niet. Wat doe ik verkeerd ten aanzien van het installatieschema? Iemand een idee?

Bij voorbaat dank!
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #2
Er moet een bruine draad naar de L en die zie ik niet.
Vanuit de schakelaar moet een zwarte naar de P.
Vanaf de andere aansluiting moet een zwarte draad naar de lamp.

En het kan zijn dat je de module moet programmeren zodat deze werkt met een pulsdrukker i.p.v. een maak contact.

Ik ken dit merk niet maar bij andere merken kun je dat instellen.
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #3
Geen wonder. Het hele gebeuren krijgt alleen dan spanning, wanneer je de knop ingedrukt houdt.
 

Wes1986

  • #4
Hi Ronny en Tom, bedankt voor jullie reacties.

Tom, ik begrijp wat je zegt maar wat kan dan de reden zijn dat ze het expliciet erbij vermelden dat de Zigbee dimmer werkt met de pulse (zie afbeelding)? Dit gaven ze bij navraag op de site ook aan. Ik heb daarom het idee dat ik iets over het hoofd zie. Voor de volledigheid de dimmer:

https://www.ecobright.nl/zigbee-led-dimmer-draai-0-200w-ecodim-07-zigbee-basic.html

Ronny, ik had hiervoor een dimmer (niet smart) met een normale schakelaar op exact dezelfde manier gemonteerd. Werkte altijd goed. Moet hier iets anders gebeuren?

950DA4EB-D223-4906-8104-CF1CEB507D1C.png
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #5
Het gaat vast werken. Je moet alleen het L-contact verbinden met de ongeschakelde fase, zoals in het schema aangegeven.
 

Wes1986

  • #6
Voor de volledigheid ook de bevestiging van het bedrijf.

349BF95F-E02E-4059-95B2-94DFE34822BA.png


Ik heb mijn hele huis uitgerust met hun spullen en ben altijd goed geholpen. Ik twijfel dan ook niet aan hun deskundigheid. Ze zijn alleen pas maandag weer bereikbaar en ik ben natuurlijk weer te ongeduldig om die klus te kunnen klaren ;)!
 

Wes1986

  • #7
Bedankt weer Tom, hoe doe ik dat precies in Jip en Janneke taal? Is dat wellicht aan te geven op de van de afbeeldingen die ik heb gestuurd?
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #8
Die twee bruine draden moeten samen in een lasklem, samen met de zwarte draad die aangesloten is op "L" van de dimmer. Vanuit de lasklem met een stuk bruine draad naar L van de pulsdrukker.
 

Wes1986

  • #9
Super, ga ik morgen direct proberen! Dus voor de zekerheid; een 4 voudige lasklem, beide bruine draden en de zwarte draad die naar de L van de dimmer leidt hierin bevestigen, plus een stuk bruine draad die ik dan koppel naar de L van de pulse?
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #10
Ja. Klopt.
 

PimKlus

  • #11
Dit staat op de website van de fabrikant
F02B95B0-6225-4A89-A758-38DE6ED78D96.png
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #12
Dat is inderdaad het juiste schema.
Ik zou alleen de draad tussen L en L bruin maken.
 

Wes1986

  • #13
Het is zojuist gelukt op de manier die Tom aangaf. Ontzettend bedankt allemaal!
 

Jeehaakaa

  • #14
Ik zou graag op dit draadje willen voortborduren, omdat ik met dezelfde dimmer en puls schakelaar zit.

Er was een bestaande hotelschakeling aanwezig, dus ik dacht dat dit makkelijk om te zetten was naar de dimmer met puls schakelaar. De schakeldraden naar de normale wipschakelaars zijn gekleurd, dus makkelijk uit elkaar te houden (zwart-rood en zwart-wit).

Vanaf de wipschakelaar waar de dimmer komt, gaat een schakeldraad in de fase / L ingang, degene die vervangen wordt door de pulsschakelaar heeft een bruine draad in de fase / L ingang.


Zijde 1, waar de dimmer komt. In de inbouwdoos zitten nog 2 bruine draden in een lasklem.
IMG_8014.jpg




Zijde 2, waar de puls schakelaar komt.
IMG_8015.jpg




Deze heb ik als volgt aangesloten:

IMG_8016.jpg


En aan de puls schakelaar:

IMG_8017.jpg



En blijkbaar heb ik het dus alsnog niet goed aangesloten :roll: Ik dacht zelf dat het zo aangesloten was, zoals Pimklus hierboven aangaf.

Waarschijnlijk is de oplossing erg simpel, maar ik zie het even niet meer.
 

Jeehaakaa

  • #15
De oplossing wás simpel: op de laatste foto zit de zwart-witte draad in de N- ingang en had samen met de bruine draad in de L-ingang moeten zitten.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu