Sleufen frezen in gewapend beton

G.B. Sunny

  • #1
Goedenavond,

Ik heb een vraag.
Ik laat mijn beneden verdieping renoveren door een bedrijf die met aannemers werkt.
Nu durven ze het niet aan om in het gewapende plafond te frezen.
Het gaat om de lichtpunten te verplaatsen maar dat is hooguit een cm of 75.
Kan dit echt niet?
Lijkt me sterk dat dan heel de constructie verzwakt raakt.

Mvg,
G. Bokma
 
  • Klusservice
    Klusidee
    Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen
  • Rola

    Algemeen Bouwkundig Specialist
    • #2
    Wat voor vloer ligt er?
    Haaks of evenwijdig aan de overspanning?
    Stel je vloer bestaat uit kanaalplaten, die zijn 1200 mm breed, jij trekt daar dwars op een sleuf in van 750 mm. Dan blijft er maar 450 mm van die 1200 mm over.
    Dus nee, tenzij anders is aangetoond.
     

    G.B. Sunny

    • #3
    Dot is het plafond

    IMG-20220425-WA0007.jpg
     

    Walker

    Specialist Deuren en Kozijnen
    Moderator
    • #4
    Leidingen verleggen via de cementdekvloer van de bovenliggende kamer.
     

    G.B. Sunny

    • #5
    Het gaat niet via de cement dekvloer. Daar ligt hout op. Het moet echt in het plafond
     

    Peter

    Specialist Bouw/Sanitair
    • #6
    Zo te zien zijn het kanaalplaten.
     

    G.B. Sunny

    • #7
    Ja klopt. Zou het misschien in de richting van het kanaal naar de muur en in de muur naar links of rechts ( afhankelijk welke kant de lamp komt te hangen ) en dan weer terug via zo'n kanaal gang?
     

    Hharbers

    • #8
    je zou kunnen overwegen om hele ondiepe sleuf te frezen waar enkel kabel in komt (dus zonder pijp)
    Mogelijk (en dat moet je uitzoeken) is er voldoende beton dekking op de wapening om een sleuf van 10-15mm diep te frezen waar kabel in kan

    Bestaande centraaldoos blijft dan zitten met wit dekseltje en je versleept lichtpunt door las te maken in de centraaldoos, kabeltje in sleuf en deze weer dichtsmeren .
    Volgens mij mag dit tegenwoordig in de normen.
     

    G.B. Sunny

    • #9
    Ja zoiets had ik ook gehoord van iemand dat ze dat in Duitsland standaard doen. Dank je
     

    Vonken_trekker

    Specialist Elektra
    • #10
    In Duitsland smeren ze hele installaties zo in de muur zonder buis. Maar of je daar nou blij mee moet zijn....
     

    G.B. Sunny

    • #11
    Nee, gaat alleen om waar je niet diep genoeg kan frezen
     