Slechte aarding en de gevolgen

Gsm

  • #1
Mijn dochter heeft een stacaravan waar ik problemen constateerde met de aarde.
Even een uitleg hoe e.e.a. geinstalleerd is :
Er staan enkele verdeelkasten en in één van die kasten zit de meter en de 16A hoofdzekering, wat gelijk de hoofdschakelaars is, van mijn dochter.
In de caravan zit een groepenkast met een hoofdschakelaar en 2 stuks 16A zekering met aardlek.
In de schuur zit een aparte aardlekschakelaar die 3 stoppen beheerd.
Vanuit een elektraverdeelkast komt er een 2 adrig VMVKas kabel richting de caravan maar die kabel komt niet in de groepenkast van de caravan uit en ook niet in de groepenkast van de schuur.
Vanuit de groepenkast in de caravan loopt er een flexbuis met bruin - blauw - geel/groen draden naar een centraaldoos onder de caravan en vandaar gaat er een VMVKas kabel de grond in.
In de groepenkast in de schuur komt wel een VMVKas kabel binnen.
Maar vanuit beiden groepenkasten kan ik geen kabel vinden die de verbinding is tussen de schuur en de caravan.
Nu vermoed ik dat er ergens een doos zit waar de kabel in komt vanaf de verdeelkast en vanuit die doos een kabel gaat naar de schuur en één naar de doos onder de caravan.

Nu het probleem :
Stel dat de aarde in die doos niet goed doorverbonden zit kan dat de slechte aarde veroorzaken ?
Ik meet namelijk slechts ±70V tussen fase en aarde.
Ook op de waterleiding, waar nu een thermolint zit, en de gasleiding meet ik spanning.
Ik meet spanning tussen de leiding en het zand tussen de straat tegels.
De gas en de waterleiding zijn met de blanke aardleiding geaard maar die zit weer aangesloten op de aardleiding van de kabel en die werkt dus weer niet goed. De aardlekschakelaars gaan er niet uit.

Ik hoop dat het duidelijk is en kijk uit naar reakties
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Het kan een aazaak zijn van die 70v, mogelijk is het gewoon een meetfout, feit is wel dat de hele installatie gepruts is.

16A hoofdzekering kan alleen gevolgd worden d00r 6A eindgroepen, en nooit door 16A eindgroepen.
Een aardlek werkt ook zonder aarde
Een kaskabel naar een centraaldoos buiten geplaatst, dat had een waterdichte kabeldoos moeten zijn.
Controleer daar maar eens of de aarde wel op de aarde van de grondkabel zit en of de aarde van de grond kabel wel is aagesloten in de verdeler.

Mogelijk zit er ook nog een grondmof onder de grond met daarin een aftakking naar de schuur en hebben ze daar de aarde niet doorgezet, omdat men niet wist dat de aarde onder het stalen vlechtwerk loopt.

mogelijk is een oplossing een eigen aardpen slaan met een waarde van <1ohm
 

Gsm

  • #3
The headhunter schreef:
Het kan een aazaak zijn van die 70v, mogelijk is het gewoon een meetfout, feit is wel dat de hele installatie gepruts is.
Een meetfout betwijfel ik, die meet ik tussen de fase en aarde - dat weet ik zeker.
Één ding is zeker : Er is gepruts !!


16A hoofdzekering kan alleen gevolgd worden d00r 6A eindgroepen, en nooit door 16A eindgroepen.
Mee eens maar dit is niet relevant voor mijn probleem, was alleen t.b.v. de uitleg hoe e.e.a. zit.

Een aardlek werkt ook zonder aarde
Beter gezegt aardlek werkt zonder aardedraad, een lekspanning beveiliger is het. Maar dan blijkt dat de lekspanning dus vóór de aardlek gebeurd.

Een kaskabel naar een centraaldoos buiten geplaatst, dat had een waterdichte kabeldoos moeten zijn.
Zo zou ik het zeker gedaan hebben maar zo zit het er en die doos zit tegen de bodem van de caravan aan.

Controleer daar maar eens of de aarde wel op de aarde van de grondkabel zit en of de aarde van de grond kabel wel is aagesloten in de verdeler.
De aarde van de 2 adrige VMVKas zit aangesloten in de verdeelkast

Mogelijk zit er ook nog een grondmof onder de grond met daarin een aftakking naar de schuur en hebben ze daar de aarde niet doorgezet, omdat men niet wist dat de aarde onder het stalen vlechtwerk loopt.
Zou dat dan de 70V meet resultaat via de waterleiding en gasleiding kunnen zijn ?

mogelijk is een oplossing een eigen aardpen slaan met een waarde van <1ohm
Er zit aarde in de verdeler dus is dat overbodig.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Is de aarde in de verdeler wel aanwezig?
 

Gsm

  • #5
Ja, daar meet ik 230 over de fase en aarde
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Dan is je vereffening tussen de verdeler en de water/gasleiding niet juist aangesloten.

Aarde van de kabel gaat naar de verdeler, en dat is goed zeg je .

Vereffening loopt naar de kabel en dat werkt niet.

dus het mankeerd aan de vereffening en niet aan de aarde.

Overigens maak je wel meetfouten, jij meet naar de grond en een ongeaarde leiding 70v, die 70v is afkomstig van je tracing en je multimeter.
Je tracing heeft een klein veld om zich heen omdat er stroom doorheen loopt.
Dat veld veroorzaakt een kleine spanning op de koperleiding, je meter is te hoog ohmig en maakt daar een waarde van 70v van terwijl je meetstroom veel te laag is, maak je de meetstroom hoger blijft er geen spanning meer over.

Je meter geeft al spanning aan als je 1 stift tegen fase houd en de tweede laat zweven, er loopt geen stroom en toch geeft de meter een spanning aan.

dan een meting tussen aarde en fase zegt niets over de aarde van ej installatie, ook hier werk je met een te kleine meetstroom om een conclussie te mogen trekken over de staat van je aarde.


Gevalletje weten wat je meet en zou moeten meten.Een meter aflezen kan iedereen, de getoonde waardes beoordelen op juistheid echter.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #7
@ Gsm,
wilt u gewoon antwoorden en niet gaan antwoorden in een quote, voor anderen is dat moeilijk te volgen, qoute's zijn handig om een opmerking aan te halen maar niet bedoeld om op deze manier te antwoorden.
 

Gsm

  • #8
Ik leer telkens weer, bedankt voor je uitleg.
Nog even dit, ik meet dus 70V tussen fase en aarde in de beiden groepenkasten.
Ik meet 230V tussen fase en aarde in de verdeler.
Daar tussen moet het dus zitten ?! In de kabel vanaf de verdeler en de groepenkasten.
Dus lijkt het mij dat er ergens nog een doos moet zijn waar de voeding van de verdeler zich vertakt naar zowel de caravan als de schuur.
Die heb ik nog niet gevonden maar stel dat daarin de aarde niet juist is doorverbonden kan ik dan 70V meten in de 2 groepenkasten en spanning meten op de water-en gasleiding ?
Waterleiding en gasleiding zitten beiden verbonden met een blanke aarde draad en die zit weer aangesloten op de aarde van de stalen vlechtwerk in de doos onder de caravan.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #9
Zou kunnen
 

Gsm

  • #10
OK, bedankt en als ik er weer ben zal ik verder opzoek gaan naar een doos of wat dan ook waar de toevoer in gesplits zit naar de caravan en de schuur.
Ik hou u op de hoogte
 

Gsm

  • #11
Sorrie Jan, ik dacht dat de antwoorden dan beter uit kwamen
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu