Selektiviteit haakse slijper

Status
Niet open voor verdere reacties.
Vraagje,

Hoe is het de selektiviteit geregeld en de karakteristiek van de automaat ?

Wij hebben nu hoofdzekeringen (smeltveiligheiden) van 25 A traag en dan installatieautomaten van 16 A b-kar. mag je deze vervangen voor een c of d kar. ? Het gaat hier om een huisinstallatie.

Dit alles voor een (grote) haakse slijper die nu de automaten laat trippen.

Gerben.
 
Je zou er eigenlijk veel beter aan doen het probleem bij de haakse slijper te zoeken. De huidige generatie grote haakse slijpers van een merk hebben een soft-start. Dat zorgt ervoor dat niet meteen je automaat omspringt. Ik heb zelf de zwaarste slijper van een bekend turquoise kleurig merk en daar kan ik zonder problemen mee slijpen op een 16A B zekering.

Wat overigens ook kan helpen is een lang verlengsnoer (20m en meer) gebruiken. En uiteraard heel goed kijken of de groep geen andere verbruikers heeft die aanstaan.

Kom je uit Nederland of België?
 
Voor zover ik weet mag C kar niet in de huisinstallaties gebruikt worden en is alleen bedoeld in industrie.

onder voorbehoud
 
Ja, die C-karakteristiek is toegestaan mits je circuitweerstand niet te hoog is en je selectiviteit t.o.v. je hoofdbeveiliging goed is.
Bij die circuitweerstand moet je uitgaan van een maximale kabellengte bij toepassen van C-kar van 64 meter bij een 2,5 mm² draad, bij een B-kar is dat 128 meter.
 
:shock: Dat is snel zeg !!!

De apparatuur leen ik en is van het werk en heeft geen softstart.
Zowel met als zonder 30 meter haspeltje (2,5 mm2) geen soelaas.
Op een verder lege groep, "reserve" stopcontact in de meterkast op de betreffende automaat.

Hoe is normaal gesproken de vertaalde cicuitweerstand van 64 dan wel 128 meter geborgd , is dit de afstand van de automaat tot de wcd of van de automaat tot de verbruiker ?

Is de selectiviteit met een 25 A trage hoofdzekering en een 16 A C-kar automaat in orde ?

Gerben
 
Dat laatste hangt dus van je draad(plus kabel-)lengte af; de circuitweerstand (Ic) mag niet hoger dan 1,3 ohm zijn.
 
:shock: We blijven snel !!!

Zo dan :mrgreen: :

25 A trage hoofdzekering, KWH metert, installatieautomaat 16 A C-kar, 2 meter 2,5 mm2 vd draad in 5/8 flexbuis, wcd. Dit alles gemonteerd in de meterkast.
Dan een verlengsnoer 2,5 mm2 van max 30 mtr.

Is de circuitweerstand (selectiviteit) dan zo in orde ?

Gerben
 
Weetniet schreef:
:shock: We blijven snel !!!

Zo dan :mrgreen: :

25 A trage hoofdzekering, KWH metert, installatieautomaat 16 A C-kar, 2 meter 2,5 mm2 vd draad in 5/8 flexbuis, wcd. Dit alles gemonteerd in de meterkast.
Dan een verlengsnoer 2,5 mm2 van max 30 mtr.

Is de circuitweerstand (selectiviteit) dan zo in orde ?

Gerben
Nee. Je mist de belangrijkste weerstandswaarde, die van het net.Je totale circuit mag maximaal In/20=1,25 ohm zijn.
De waarde van de bedrijfsaarde van de leverancier is typisch 0,5 ohm dit houd in dat jouw aarde maximaal 0,75 ohm mag zijn.
 
Ik denk dat ik m ff kwijt ben.....

Circuit weerstand is helder (denk ik), er moet immers wel voldoende kortsluitstroom kunnen lopen om de automaat (voldoende snel) uit te kunnen laten schakelen.

Bedrijfsaarde ? Hier ben ik het spoor kwijt. Of heeft dit te maken met de nul aan aarde ?
Er is ook nog een aardlekschakelaar van 30 mA aanwezig in het circuit (vergeten te vermelden).

Erg leerzaam !!!

Gerben
 
Wat heeft de aardweerstand met een circuitweerstand te maken? :denk:
De aardweerstand is gerelateerd aan de nominale waarde van de hoofdzekering.

In dit geval 25 ampere.
Ook dit gaat niet op omdat weetniet aangeeft een aardlek te hebben.
De waarde is dan 166 ohm voor de aardverspreidingsweerstand.
Maar goed het heeft geen betrekking op de vraag.


Een 16 ampere c automaat is in het geval van een Gg/gT 25 ampere selectief tot 0,6ka kortsluiting en 95% niet selectief in een overbelaste toestand.
 
:oops:

Begrijp ik het dan goed dat het kan & mag ?


Gaarne iets meer uitleg over:
"95% niet selectief in een overbelaste toestand."

BVD.

Gerben
 
NEN 1010 deel 5 is hier heel duidelijk over.
In huisinstallaties zijn alleen automaten toegelaten met een B-karakteristiek. Oftewel een B16, deze zijn selectief t.o.v. de (in de meeste gevallen) hoofdzekering van 25A.
Dus een C of zelfs een D zijn absoluut uit den boze.
Doe hier je voordeel mee[/b]
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan