Met 2 ovens per groep is 16A wel erg licht: Stel de ovens zijn 2 en 2,5kW, dan is de stroomsterkte 18,75A. Dat gaat een tijdje goed, maar eens houdt het op, daar gaat een C-karakteristiek ook niets aan wijzigen. Hooguit gaat dan een hoofd- of tussenzekering eruit.
En hoe zwaar is eigenlijk die hoofdaansluiting? Met zoveel zware verbruikers per fase is zelfs 63A niet genoeg als alle ovens continu aan staan.
Als steeds 1 eindgroep uit gaat, is het zaak de aangesloten apparaten te controleren op kortsluiting. Eventueel te testen door deze apparaten op een ander stopcontact aan te sluiten.