Schouw verwijderen - dak opvangen balken

Vraag:
Momenteel steekt er op de 1e etage en de zolder nog een schouw uit; op de begane grond is deze eerder al deels verwijderd.
De nok van het dak lijkt niet op de muur, maar op deze schouw te steunen.

Ik wil de schouw op de 1e etage verwijderen en overweeg hiervoor een latei te plaatsen, zodat de belasting vanaf de zolder wordt verdeeld over twee dragende muurtjes van de 1e etage.
.
Daarnaast wil ik de dakconstructie extra laten opvangen door de bestaande balken.
Hiervoor heb ik een schets gemaakt (momenteel uitgewerkt met karton als model op de foto te zien).

Mijn vraag:
  • Is dit een juiste aanpak om de belasting van de nok en de schouw op te vangen?
  • Hebben jullie advies over de dimensionering en plaatsing van de latei en de balken?



WhatsApp Image 2025-09-02 at 23.40.00.jpeg

23373bdf-ae44-46c5-a89c-1e0c5a5a8ffe.png
 
Staat er ook nog een schoorsteen op het dak?
Zo ja, gaat die er eerst af? Anders wordt het een behoorlijke belasting.
 
Latei door een constructeur laten bepalen, het is op afstand niet te beoordelen of deze muurtjes dragend zijn en hoever deze uit elkaar staan.
Die 2 aanlopers om de nok gording op te vangen is de gebruikelijke manier, maar heeft nu geen toegevoegde waarde.
 
Het gewicht van het dak wat afdraagt op de schoorsteen is zeer klein tov het eigen gewicht van de schoorsteen.
 