Scheuren in draagmuur

Bij afbikken van veegvast komen we verschillende scheuren tegen in de draagmuur van ons huis (1890). 1 scheur diagonaal in het onderste deel van de muur, ander van boven naar beneden, iets schuin lopend. De lange scheur was iets zichtbaar aan beide kanten van de muur, vorige bewoner leek het eerder opgevuld te hebben. Moet ik me hier zorgen over maken? Beste vervolgstappen?

De muur aan de andere zijde van de muur begint een verdieping lager de kelder, een troffewelf waarvan de balken wat verroest zijn. We hebben hier een bedrijf voor laten komen en de balken worden binnenkort verstevigd. Zij hebben echter niet naar de draagmuur gekeken want dat was dan weer niet hun specialisatie.



IMG_2881.jpeg

IMG_2878.jpeg

CA71A249-DD6A-424F-A830-21AE8A4CF19C.jpeg
 
Geen brede scheuren of afbrokkelende muren. Zettings-scheuren zul je altijd hebben in een pand van meer dan een eeuw oud.
 
Dit soort scheuren zie je vaak in dit soort panden, komt vaak door zetten van het gebouw na de bouw en verbouw.

Gaasje erop en laten stucen
 