Schemerschakelaar met 1,5mm2 aansluiten

Willem.waterpomptang

  • #1
Goedemiddag iedereen,

Ons tuinhuis heeft een schakelaar met daaraan 2 led lampen. Alles uitgevoerd in 2,5mm2 bedrading.

tussen de verlichting en schakelaar wil ik een schemerschakelaar aansluiten, die ondersteunt een draaddikte tm 1,5mm2.

Is het toegestaan om van 2,5mm2 naar 1,5mm2 te gaan om de schemerschakelaar aan te sluiten op het net en vervolgens weer over te gaan op 2,5mm2 om de lampen te voeden?

situatie is als volgt:
20meter Grondlabel vanuit huis (meterkast) naar tuinhuis.

na de grondkabel volgt een schakelaar, aan deze schakelaar zitten installatiekabels van 10meter richting de twee lampen.

alles nu dus nog 2,5mm2, in de nieuwe situatie zou er dan een stukje 1,5mm2 tussen komen terwijl hij daarna nog wel weer 2,5mm2 richting de lampen is.

wederom bedankt! Groet
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #2
Ja, dat mag. Zo lang er achter die 1,5mm² maar geen contactdozen voor algemeen gebruik zijn aangesloten.

1,5mm² voor verlichting is geen probleem, de lichtschakelaars in jouw woning zijn daar waarschijnlijk ook mee aangesloten.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu