Schema voor 3 stopcontacten in de keuken.

Elianvts

  • #1
Goedenavond,

In de keuken van mijn nieuwbouw huisje heb ik een leiding van het plafond naar beneden lopen met een tot nu toe nog lege inbouwdoos.
Dit wordt standaard zo opgeleverd.

Nu wil ik er nog 2 stopcontacten bij maken voor verlichting in een kastje en de afzuiger.
Voor allee duidelijkheid heb ik even een tekening gemaakt

1700mm is voor verlichting onder het kastje wat voor het wcd komt.
230mm is voor de verlichting van de afzuiger.
1350mm is gewoon een wcd

De rode rondjes zijn de stopcontacten die erbij moeten komen.
De blauwe is de al bestaande.
Alles wordt inbouw voor de duidelijkheid.

Kan ik nu gewoon de leiding doorzagen en de 1700mm ertussen plaatsen en van daaruit aftakken naar de 2300mm.

Of moet ik de 1700mm ertussen plaatsen en dan door naar de 1350mm en van daaruit naar de 2300mm aftakken?

En hoe sluit ik dit dan aan?
Gewoon met een lasklem 1 draad maken voor het eerste stopcontact en de ander doortrekken naar het 2e stopcontact?

Ik hoop dat jullie mij een beetje opweg kunnen helpen!

Alvast bedankt,
Groeten, Elian.
 

Peter_H

  • #2
Ligt aan de dikte van de buis. Als het 5/8" is, mogen er geen zes draden in (gaat je denk ik ook niet lukken). Je kunt dan wel een t-doos plaatsen op 2300mm (recht boven die van 1700) en van daar draden naar links en naar onder trekken. Alle wcd-en moeten volgens mij wel in dezelfde muur zitten. Als je geen extra doos wilt plaatsen, kun je een buis aanleggen tussen die van 1700 en 2300 en gebruik je lasklemmen in de wcd van 1700. De inbouwdoos moet dan wel 50mm diep zijn.
Lus je maar één keer door dan kun je meestal ook de WCD zelf als "lasklem" gebruiken.
 

Elianvts

  • #3
Ah kijk dat maakt het allemaal wat makkelijker.
Liefst wil ik het gewoon doen met de 3 wcd op de tekening.

Met WCD zelf als lasklem gebruiken.
Bedoel je dan om de draden die naar de 1350mm wcd lopen gewoon bij de draden te schroefen waarmee je de 1700 WCD aansluit?

Of is dit niet aan te raden?

Voor de rest is het me allemaal wel goed duidelijk geworden :)

bedankt!
 

Peter_H

  • #4
Achter de WCD van van 1700 gewoon 3 lasklemmen gebruiken. Van centraaldoos of meterkast draden trekken achter WCD van 1700 en in lasklemmen bevestigen, van deze lasklemmen naar de WCD zelf (1700) en de andere twee WCD-en. Je hebt dus 4-voudige lasklemmen nodig (uiteraard drie stuks, aarde, nul en fase, maar dat wist je al).

Mijn opmerking van WCD als "lasklem" gebruiken gaat hier niet op, omdat je doorlust naar twee andere WCD-en i.p.v. één.

Succes
 

Elianvts

  • #5
Bedankt voor al je info!
Is me nu helemaal duidelijk en gaat helemaal goedkomen nu.

Alleen hopen dat het een beetje past, 3 lasklemmen + bedrading in een 50mm wcd.

Nogmaals bedankt!
Groeten, Elian.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu