Beste klussers. In ons nieuwe (oude)huis hangt in de kelder een itho cw5 combi ketel. de rookgasafvoer hiervan is rot en zeer smerig aan de binnenzijde. De installateur (onbekend) heeft in de schoorsteen/luchtkanaal een flexibele buis aangebracht tot aan het dak (ik schat ca 8 mtr) van 80mm. Nu vraag ik mij af is de afvoer gaan corroderen door het condens water ivm de lengte van de flexbuis de binnenzijde van de flexbuis is nml nat. Tevens steekt de flexbuis ca 10 cm uit de schoorsteen zonder een kapje (regen/vuil), bestaan hier afdekkapjes voor in de handel.
 
Maak eens een foto.
Meestal gaan deze buizen idd corroderen.

Je kunt er een kapje op zetten of een balletje er op.
Dit soort praktijken zie e aak
Spaart weer een paar euro.
 
Het verrotte stuk is dat staand of liggend?
staand komt niet vaak voor. maar is de slang liggend gemaakt dan rot hij vaak.

groeten b
 
Meestal wordt bij dit soort aansluitingen ook een Condens-T geplaatst boven op de cv ketel en daarin gaat dan de flex-pijp.
dit zorgt ervoor dat de groote hoeveelheid condenswater (omdat het een lange lengte is) afgevoerd wordt in de riolering ipv de cv ketel..
 
Sterker nog, hoogst waarschijnlijk is de flex buis van rvs en aangesloten op een aluminium bocht / tussenstuk en vervolgens op de ketel.

Het zure condenswater vreet dan de aluminium rg afvoer weg.

Hier hoort niet alleen, maar moet zelfs een condens T stuk tussen
 
De ketel heeft een rvs wisselaar en het is dan ook niet de bedoeling dat het in direct contact met een aluminium afvoer komt.
De aansluiting zal dan zeker weg corroderen.
 