Rookmelders koppelen via koppeldraad in woning

Albert69

  • #1
Hi klussers,

Heb veel ge-Googled, echter niet alle antwoorden gevonden die ik zocht.

Ik woon in een huis van 2001. Daarin zijn al lasdozen aangelegd voor rookmelders, die zich bevinden op:
- gang op begane grond
- overloop op 1e etage
- overloop op 2e etage.
Alle rookmelders zijn aangesloten op dezelfde groep.

Wat ontbreekt is een rood/zwarte | oranje koppeldraad in elke lasdoos van de betreffende rookmelder.
Die is nodig om de rookmelders te koppelen. Waar ik geen zin in heb is duurdere rookmelders aan te schaffen, die voorzien zijn van een RF module. Mijn motto is altijd draadloos als het echt niet anders kan, anders een draadje trekken. Wat ook veel betrouwbaarder is.

Wat ik nu wil doen, is de rookmelders koppelen via koppeldraad. Wat ik begrepen heb loopt er van de schakelkast drie draden; nul, fase en aarde naar een centraaldoos. Van die centraaldoos lopen draden naar lasdozen op die etage en een verbinding naar een centraaldoos op een andere etage

Het lijkt erop dat ik:
1) moet uitzoeken waar al die centraaldozen van die groep zitten
2) Uitzoeken wat de koppeling (1 van de 8) is van die centraaldoos naar de lasdoos van de rookmelder
3) Uitzoeken wat de leiding (1 van de 8) is die naar een andere centraaldoos gaat op de andere etage
4) koppeldraad gaan trekken van rookmelder -> lasdoos -> centraaldoos -> lasdoos -> rookmelder etc

Nu heb ik de volgende vragen:

a) klopt mijn verhaal
b) zo ja, hoe vindt ik de leiding die van de centraaldoos: etage begane grond naar centraaldoos op 1e etage gaat? Zijn daar foefjes voor?
c) Gaat dat lukken om daar een glasvezel trekveer door te geleiden?
d) En daar vervolgens een koppeldraad extra doorheen te trekken

Uiteraard moet ik rekening houden met NEN1010, dus het max aantal te trekken kabels door een buis.


Alvast heel erg bedankt.

Albert
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #2
A) Ja klopt
b) Mijn foefje zou zijn om bij de centraaldoos op de eerste verdieping (met de groep uitgeschakeld uiteraard) alle bruine draden uit de lasklem te halen en allemaal individueel af te doppen. Als je de groep weer inschakelt dan zul je op één van deze draden spanning meten. Even volgen uit welke buis deze draad komt en je weet dat dit de voeding voor de centraaldoos is.

Dat je met zekerheid weet welke leiding de centraaldoos voedt, wil natuurlijk niet zeggen dat dit een (directe) leiding is naar de centraaldoos in de hal beneden. Mogelijk zit hier nog een centraaldoos tussen, bijvoorbeeld op het toilet beneden, of op een slaapkamer of de badkamer boven? Mogelijk loopt de leiding zelfs via een WCD of schakelaar op de eerste verdieping door naar de centraaldoos. Of vertrekken er zelfs twee aparte leidingen vanuit de verdeelkast?

Maar je had eerder al uitgezocht wat er allemaal op deze groep zit als het goed is. Samen met deze informatie moet je dan toch een heel eind komen. Kijk dan ook vooral als de bruine draden nog allemaal los liggen even of er op diezelfde verdieping nog iets op dezelfde groep zit wat nog wél werkt, dan heb je een tussenliggende doos gevonden. ;)

c & d is niet zomaar te zeggen. Je kunt het natuurlijk gewoon proberen. Over het algemeen is het makkelijker om de bestaande draad allemaal eruit te trekken (trek dan meteen een trekveer mee erin) en alles in één keer opnieuw te trekken.

Sta er ook niet van te kijken als deze leiding al flink gevuld is met bijvoorbeeld 3x2,5mm² en 2x1,5mm². Men past op dit soort situaties op de overloop nogal vaak een wisselschakeling toe (licht op de overloop ook vanaf beneden te bedienen). ;)
 

Albert69

  • #3
@XanderH,

Dank voor deze info!
Het wordt dus niet een even snel klusje.
Ben een beetje bang om kabels uit een werkend systeem te trekken.....
Zal eerst eens goed, m.b.v. jouw tips, uitzoeken hoe de bekabeling loopt. Dan wordt het stap 2.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu