Rookmelder verschillen in afstelling

Bosd

  • #1
De rookmelder die in het trapgat is geinstalleerd gaat al af als de aardappels in de naastgelegen keuken staan te koken. Zijn er verschillen in afstelling tussen de merken rookmelders of bestaat er misschien eentje die af te stellen is?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Nee ,je zou een thermische melder kunnen nemen maar die zijn veel trager nadeel dat ze reageren alleen op een hoge temperatuur.

Wat voor melder zit er?
Hoe oud ,ioniserend of optisch.
Lichtnet gevoed of op batterijen.
 

Bosd

  • #3
Extra info: het is een optische melder op een 9V batterij, een jaar geleden gekocht bij een bouwmarkt, merk kan ik niet zien, staat waarschijnlijk op de achterkant.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #4
Als batterij leeg is of slecht contact maakt gaat deze ook piepen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Ik ben bang dat de spiegel vervuilt is, hierdoor is het zicht van de sensor vertroebelt en ziet hij het minste of geringste aan voor rook.

Wat je nog even kan proberen is de batterij vervangen.
Als de spanning van de batterij inzakt willen sommige melders de lichtbundel wel eens doen verzwakken wat dezelfde symptonen geeft als een vervuilde spiegel/detector unit.

En anders kan je hem naar de receicling brengen.

Koop in dat geval een melder die aan de netspanning komt te hangen met een eigen inwendige lithiumcel en een koppelmogelijkheid.
Deze zijn betrouwbaarder.
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #6
Je zou natuurlijk ook de afzuigkap kunnen gebruiken zodat de stoom niet richting het trapgat kan trekken.

Normaal behoort een optische rookmelder niet zo snel te reageren (een ionisatie is veel sneller)
Ook als hij vervuild is wordt dit vaak eerst nog elektronisch gecompenseerd. Kan dat niet meer dan zul je steeds vaker meldingen krijgen.
Schoonmaken is er bijna niet meer bij aangezien de meeste zo zijn gebouwd dat als je ze losmaakt je de melder ook weg kunt gooien.
Kun je hem wel losmaken, dan zie je een kamer die geheel zwart is.
Hier binnenin zit een lampje, een schotje (labyrint) en een lichtgevoelig element.
Is de melder niet vervuild dan kan het licht via het schotje/labyrint niet bij het lichtgevoelige element komen. is het zwart niet echt zwart meer en zit er stof op dan weerkaatst dit het licht zodat het wel op het lichtgevoelige element kan komen.
Komt er te veel licht op het element (bijv. bij rook of stoom) dan ontstaat er een alarm.


suc6

Gerrit
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Zwart reflecteerd heel goed IR straling van een IR-bron.
Het schotje zorgt ervoor dar de IR-bron alleen zichtbaar is via de zwarte spiegel.Verstoring van die straal geeft alarm.
Stof op de spiegel,IR-led of IR-reciever geeft extra valse alarmen.
 

Bosd

  • #8
Dank voor alle raad. Ik heb bijna alles begrepen. Remedie is dus: goed schoonmaken als dat tenminste mogelijk is, nieuwe batterij en als het dan nog niet helpt een nieuwe kopen.
@The headhunter: heeft de melder die aan de netspanning hangt ook nog een lithiumcel nodig?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #9
Ja het is nl ook fijn dat zo'n ding loeit als je stroomvoorziening niet aanwezig is.
Stel dat door een brand de stroom uitvalt dan ben je gelukkig met een lithium cel.
 