Rookgasafvoer HR-ketel verlengen

Om615

  • #1
Hallo,

Mijn Remeha Tzerra cv-ketel staat bij mij op de zolder en aangezien ik het bestaand ongeïsoleerd dak aan het vervangen ben door een compleet nieuwe sporenkap kom ik ter plaatse van de afvoer van de cv-ketel wat hoogte te kort omdat het nieuwe dak behoorlijk dikker is dan de oude.

Nu zou de unit van de rookgasafvoer naar boven moeten.
Hoe kan ik dit het beste aanpakken en op elkaar aanlaten sluiten?

Zie principe detail als bijlage om de situatie wat duidelijker aan te geven.

Alvast bedankt

cv ketel.JPG
 

Lange Herman

  • #2
Wat jij "de unit van de rookgasafvoer" noemt lijkt mij de dakdoorvoer (ddv).

Stappenplan:
Schakel de ketel uit.
Demonteer de rga en verwijder de ddv.
Vernieuw je dak.
Maak een gat op de gewenste/juiste plaats.
Plaats eventueel een nieuwe loodpan oid.
Controleer de oude ddv op herbruikbaarheid.
Laat van buiten af de oude ddv door het gat zakken.
Als de ddv te kort is dan een nieuwe kopen.
Vergeet niet om de dakbeschotbeugel te plaatsen en een dampdichte manchet.
Monteer het broekstuk.
Sluit de oude rga weer aan, nadat je de lipringen hebt gecontroleerd en/of vervangen.
Nu zul je zien dat je oude rga te kort is.
Bekijk wat je nodig hebt om eea te verlengen.
Koop verleng buizen.
Indien je rga van kunststof is, dan moet je verlengbuizen van de zelfde fabrikant gebruiken!
Maak de nieuwe buizen volgens voorschrift op maat en monteer ze.
Beugel je rga volgens de rogafa.
Nadat je de luchttoevoer op dezelfde manier hebt aangesloten kun je de ketel weer inschakelen.
Draai de warmwaterkraan open en controleer je afvoer op rookgas lekkage. (dauwpuntspiegel).
Plaats een CO melder volgens voorschrift.
CO melder / brandweer
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu