Rookgas vr naar hr

Status
Niet open voor verdere reacties.
Beste mensen,

ik heb een vraag over rookgas afvoeren. volgend jaar moet ik een nieuwe ketel hebben. de vr ketel die er nu hangt is 20 jaar oud en heeft zijn beste tijd gehad.
nu weet ik dat er een andere doorvoer/kap op moet. geen twijfel over mogelijk.

alleen vroeg ik me wat dingen af.
er moet een hr doorvoer op omdat, de kap niet regeninslag vrij is, waardoor er in de winter ijvorming aan kan ontstaan, dit belemert dan de rookgas afvoer en de lucht aanzuig waardoor de ketel op storing springt.(of er ontstaan gevaarlijke situaties?)
de condens van een hr ketel die in de rga onstaat vele malen zuurder is dan die van een vr. er moet dus een dikwandige afvoer op. maar geld dit ook voor de concentrische afvoer? (de doorvoer pijp zegmaar)
kloppen deze feiten? en zijn er nog meer dingen waardoor het niet verstandig is om dat te doen?


nu is het met mijn ketel zo erg gesteld dat hij dalijk in hartje winter uit kan vallen en ik dan een nieuwe nodig heb, loop je erg veel risico als je vr doorvoer nog een winter laat zitten (of een aantal weken) en er een hr toestel op aan sluit? ik heb namelijk geen zin om het dak op te gaan met regenachtig of vries weer.
 
Soms werden op de VR ketels ook wel dikwandige pijpen toegepast. Afhankelijk waar de pijp staat zou je deze kunnen hergebruiken. Staat deze bv op een plat dak dan zul je geen gevaar hebben bij ijspegelvorming. Dit in tegenstelling tot een schuin dak.

Zoals je al aangeeft, het vervangen van de pijp is zeker aan te raden. Technisch gezien zal een VR pijp op een HR ketel, mits dikwandig geen problemen geven. Een HR pijp op een VR zal wel problemen geven.

Vaak werden de VR ketels met dunwandige bochten aangesloten, deze zijn vaak te herkennen aan de ribbels. Tevens kun je er met de hand zo een deuk in knijpen, gaat bij dikwandig niet.

Succes.
 
@xr8 ik weet wat dun en dikwandig is. het is nu dunwandig aangesloten op het broekstuk, maar wat na het broekstuk zit is in mijn optiek ook dunwandig, echter dit is de buitenmantel. ik kan zo 1,2,3 niet zien hoe de daadwerkelijke rookgas eruit ziet.
 
Bij twijfel gewoon vervangen zoals je al aangeeft. Als je niet bij de rookgas kunt is dit lastig te zien.

Succes.
 
Xr8, dat snap ik hij word zoiezo vervangen! echter zou het een erg groot probleem zijn als deze nog een aantal weken blijft zitten bijvoorbeeld als het dak niet toegankelijk is vanwege sneeuw of ijzel
 
Roykes schreef:
@xr8 ik weet wat dun en dikwandig is. het is nu dunwandig aangesloten op het broekstuk, maar wat na het broekstuk zit is in mijn optiek ook dunwandig, echter dit is de buitenmantel.

de buitenmantel zoals jij hem noemt, denk dat je de lucht aanzuig bedoeld? die is nooit dikwandig, deze is gewoon blik.


groeten b
 
Het gaat om een pannenkap. De doorvoer dat ding wat in het pannendak ligt bepaald dan toch of je veel of weinig werk krijgt.
Ik had geluk fluitje van een cent, oude buis er uit en de nieuwe buis viel keurig over de opstaande rand van die doorvoer.
 
Nu haal ik nergens ui tde vraag dat het een pannendak is, maar maakt niet uit, of het nu een plat dak is of een pannendak, voor het werrk maakt het niet uit, alleen een pannendak is misschien iets moeilijker te bereiken

groeten b
 
Het is een pannendak,
als het goed is past de nieuwe hr doorvoer precies door de pan waar nu de vr doorvoer inzit, of zie ik dit nu helemaal verkeerd?

ik zit alleen met het probleem dat we nu midden in een verbouwing zitten (ander huis gekocht) en ik dus voorlopig even geen mogelijkheid zie om de ketel te vervangen. en mocht hij het nu begeven ik op stel en sprong een nieuwe moet hangen. is het dan enorm slecht weer bijv sneeuw etc, dan ga ik natuurlijk het dak niet op.
kan ik dan voor nood de nieuwe hr ketel op de vr doorvoer aansluiten?
 
Nee. als jij een dunwandige doorvoer hebt, dan mag het niet. maar welke je hebt weet je schijnbaar niet.
waarom ga je niet nu het weer nog redelijk goed is het dak op? vervang je vast uit voorzorg de doorvoer, want een vr ketel die kan wel op een hr doorvoer.
dus heb je in de winter al een hr dakdoorvoer erin zitten.

groeten b
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan