Rioolbeluchter door dak weghalen mogelijk?

Ik wil binnenkort mijn zolder aan gaan passen, door deze netjes te laten stucen zodat het een woonruimte kan worden. Nu zit er echter op 2 plaatsen een rioolbeluchter (standpijp door het dak). Kun je deze ook veranderen in een binnenbeluchter zodat het dak dichtgemaakt kan worden of is dat af te raden?

Hoor graag van jullie de eventuele nadelen en zaken waarop te letten.
 
Dat zijn ontspanningsleidingen, die worden gebruikt voor beluchting en ontluchting, u kunt ze niet zo maar weghalen omdat de afvoeren dan raar gaan doen.
Misschien kunt u ze omleggen zodat ze uit het zicht zijn.

Hoe dik zijn die leidingen ?
 
De leidingen zijn beide uitgevoerd in 40mm. De ene leiding zit in het midden van het huis, en de andere leiding aan de voorkant bij de badkamer zeg maar. Ik zou ze kunnen verleggen, maar het nadeel is dat 1 van de ontspanningsleidingen naast een rooster door het dakbeschot is geplaatst; je raad dus al dat het daar vaak stinkt.

Ik gok dan dat verleggen de enigste optie is?
 
Zou ik wel doen.

U zou het een tijdje kunnen proberen met het afdoppen van de leiding bij het rooster, misschien gaat het wel goed.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan