Retour balk verdeler als aanvoer

Beste klussers,

Is het mogelijk een verdeler met thermostatische ventielen andersom te gebruiken ?
de ventielen zitten nu in een RVS balk die eerder als retour balk diende voor vloerverwarming.
Deze wil ik gaan gebruiken als aanvoer balk voor radiatoren met motoren op de ventielen (MT-4)

Zijn de ventielen stromingsrichting gevoelig i.c.m. zone motoren ?

Het gaat om deze verdeler met ventielen:
1635152966882.png
 
je kunt niet de balk met flowmeters gebruiken als retourbalk want dan werken de flowmeters niet meer. maar je kunt de motoren toch ook gewoon op de retour zetten, voor de werking maakt het geen verschil of je nu afsluit in de aanvoer of retourbalk want bij beide is er geen stroming meer en dus geen warmtetransport
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan