Restmaat combinatievloer

Hharbers

  • #1
Bij mijn geplande aanbouw ga ik bestaande verdiepingsvloer verlengen met een combinatievloer met bims
Bims (broodjes) zijn in 2 maten te krijgen waardoor ik niet helemaal uitkom met de maatvoering

Ik heb 3 varianten uitgetekend

1 rij bims op bouwmuur laten steunen ipv op ligger
spleet van Restmaat (ca 6 cm) van onderen met plankje dichtzetten en volstorten tegelijk met druklaag
dubbele rij liggers en 1 ligger op bouwmuur laten steunen

wat is de juiste?
Bij de combinatievloer met EPS elementen kun je deze op maat zagen maar bij bims likt dit natuurlijk niet
In de verwerkings voorschriften en details staat er niet over vermeld

doorsnede VBI.jpg
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #2
De getekende bovenste oplossing is gebruikelijk.
 

Hharbers

  • #3
Ook een reactie gekregen van de leverancier welke ik ook met jullie wil delen voor anderen in soortgelijke situatie

Oplossing 1: 3 liggers met blokken type AN waarbij 1 rij broodjes op de bouwmuur draagt
Antwoord leverancier:
1865 = 540 + 630 + 630 + 65 akkoord wel krap dus zorgen voor strakke montage en goede doordracht van de bovenliggende bouwmuur.
Plaatje in bijlage erbij gekregen

Oplossing 2: 4 liggers toepassen met 1 rij type AN en 2 rijen type AK
Hiermee blijft een ruimte van 60mm over welke bij storten van de druklaag mee gevuld moet worden
Antwoord leverancier: goede oplossing.

Oplossing 3: 5 liggers toepassen met 1 rij type AN en 2 rijen type AK, 1 ligger ligt deels op bouwmuur
Antwoord leverancier: goede oplossing.

download.png
 

Hharbers

  • #4
Ze zullen door verschil in constructie verschillend van elkaar buigen en ze nieuwe deel staat op een nieuw gefundeerd deel van uitbouw. Tussen de bestaande vloer en de nieuwe vloer is een dilatatie nodig dus zodat ze onafhankelijk kunnen bewegen

Om te zorgen dat ze nieuwe deel niet aan bestaande deel vast plakt na storten van nieuwe deel wil ik vooraf strook randisolatie tegen bestaande deel plakken.

Als alles klaar is wordt de ruimte boven een grote kamer waar overgang midden in ruimte ligt
Om eventueel hoogteverschil tussen stort van oude en nieuwe deel vgiet ik deze af met egaline.
Is het nodig om de Egaline ook dilateren en bijv kitnaad te zetten ? Egaline breekt wel lijkt me als hij echt gaat bewegen
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #5
Was dit de afdeling boekhouding of een technisch specialist van de leverancier?

Oplossing 1: 3 liggers, weinig winstmarge
Oplossing 2: 4 liggers, beetje meer winstmarge
Oplossing 3: 5 liggers, uitstekende winstmarge

Wat betreft de dilatatie, die over de hele hoogte voortzetten, dus ook de egalinelaag. Er zijn dilatatieprofielen waarmee je één en ander mooi kunt afwerken. Er zijn er met rubbers tussen metalen profielen die je in de bovenste laag kunt meestorten. Dan hoef je niet meer af te kitten.
 
  • Like
Waarderingen: Rola
Gerelateerde onderwerpen Antwoorden Datum
2
2
6