Rest/lek spanning

Onlangs wilde ik een gloeilamp in de gang vervangen door een energiezuinige lamp (LED). Tot mijn verbazing ging de LED-lamp niet helemaal uit.
Er bleek een spanning over te blijven van 70V.

Naar aanleiding daarvan heb ik een en ander nagekeken en nagemeten, maar kan geen duidelijke oorzaak vinden.

Ik vind alleen bij deze lamp deze restspanning. Hij is in een hotelschakeling. Het maakt niet uit welke van de twee schakelaars uit staat.

Ik vind 70V erg veel en ook onwaarschijnlijk dat die door inductie kan komen. Een aansluitfout lijkt waarschijnlijker, maar die heb ik dus nog niet kunnen vinden.

Iemand een verklaring voor de 70V en suggesties voor een oplossing?
 
Het is toch echt inductiespanning. Het voltage zegt niet zoveel, onbelast loopt dat snel op.

Je kunt even controleren of de fasedraad in de fitting wel op de middenste pool is aangesloten. Sommige ledlampen zijn fasegevoelig.

Anders een andere lamp erin, het verschilt sterk per type hoeveel last ze ervan hebben.
 
Reden is de capaciteit tussen de twee wisseldraden van die hotelschakeling. afhankelijk van de draadlengte en onderlinge afstand kan die oplopen tot enkele honderden nF, meer dan voldoende om de leclamp te doen oplichten. Met inductie heeft dit niets te maken.

Veel opties heb je niet.

Oplossingen:
- Gebruik een dimbare ledlamp, hebben meestal meer energie nodig om op te lichten
- Kleine condesator 400V/100nF parallel met de Ledlamp.
- Ledlamp eruit en spaarlamp erin.
 
@Blauwbloes: bij het verschijnsel, dat draden op capacitieve wijze spanning aan elkaar overdragen en je daardoor een spanning meet, wordt die gemeten spanning door vrijwel iedereen, óók door de vakmensen, inductiespanning genoemd.

Vanzelfsprekend is die term als zodanig niet correct, maar dat is 'hotelschakeling' officieel ook niet en toch is dat het ingeburgerde begrip voor wat de vakman wisselschakeling dient te noemen.

Wel grappig dat je het woord 'inductiespanning' meent te moeten rechtzetten, maar het woord 'hotelschakeling' foutief gebruikt. :wink:
 
Ben zeker geen taalpurist en heb ook geen enkel probleem met foutieve benamingen zoals bv hotelschakeling in de context van wisselschakeling.

Wist echter niet dat inductiespanning een gangbaar begrip was om capacitieve koppeling te beschrijven. Nooit eerder gehoord. Inductie en capaciteit zijn twee verschillende natuurkundige verschijnselen en leek mij dus te suggereren dat dit probleem iets met inductieve koppeling te maken zou hebben.
 