Reparatie gat in dakisolatie

Bij het plaatsen van de nieuwe CV hebben de monteurs voor de buis naar buiten toe door de isolatielaag heen gezaagd en een gat achtergelaten.
De dakisolatie is voor onze tijd aangelegd, dus we weten niet waarmee dat geisoleerd is.

Hoe kan ik dit gat het beste wegwerken?

Hieronder drie foto's van de huidige situatie.

DSC_1150.jpg


DSC_1151.jpg


DSC_1152.jpg
 
Beste Rola,

Dank voor uw antwoord. Dat was ook mijn vermoeden. Ik meen dat het gaat om glaswol, vervolgens vochtwerende folie en tot slot een stucplaat. Als merk kom ik Knauf tegen.

M.b.t. de reparatie, kan ik hier enkel een stucplaat met folie opzetten of is het raadzamer om dit ook nog op te vullen met glaswol?

Alvast bedankt.
 
Gipsplaat die er nu zit verwijderen.
Isolatie aanbrengen
Damprem=folie aanbrengen, naden dicht plakken met tape.
Nieuwe gipsplaat aanbrengen
 
Bedankt voor de heldere uitleg.

Maakt het nog uit wat voor isolatie ik aanbreng of is het het gemakkelijkst om glaswol op maat te knippen en toe te voegen?
 