Renovatie groepenkast

Hallo,

Ik ben via marktplaats voor een zeer schappelijk prijs in bezit gekomen van 5 vrijwel nieuwe aardelekschakelaars van Eaton. Ik heb ze kunnen plaatsen in een groepenkastje van 11 cm hoog en die zou dan passen tussen de stoppenkast en de hoofdschakelaar. Ik kan eindhulzen persen voor 6 mm2 maar wil kant en klare twindraden bestellen. De stoppenkast wil ik behouden. We verwarmen nogal eens bij met elektrische kachels en tot nu toe geen doorgeslagen stoppen door vermogenspieken. Maar met installatie-automaten vrees ik wel vaker storingen. Smeltzekeringen kunnen tijdelijk net iets meer hebben.


Ik wil vanaf de hoofdschakelaar met 2 twindraden van L1 en L2 4 aardlekschakelaars voeden en de 5e met een enkele draad vanuit L3. De nul wil ik voeden met 1 draad en een kamrail over de 5 nul invoeren. Vanaf 2 aardlekschakelaars met 2 twindraden 4 groepen voeden en de overige 3 kunnen de ieder apart een groep voeden. Hetzelfde geldt voor de aanvoer van de nul lijnen. De nul rails en de fasebrug tussen groep 4 en 5 verwijder ik. Alle schakelaars krijgen een eigen voeding via de smeltzekering en een eigen nul. Zie ik nog iets over het hoofd?

?
renovatie_groepenkast_pagina_1.jpg
 
Ja. Je hoofdschakelaar is ook aan vervanging toe.

Vergeet je hele plan en vervang alles door nieuwe materialen incl. installatieautomaten ipv de oude stoppen. Een nieuwe (voorbedrade) groepenkast met 3 aardlekschakelaars en max 12 eindgroepen is de oplossing.
 