Remeha Quinta 28C storing

PeGu

  • #1
De ketel gaat regelmatig op 6-94 na de nacht, dus geeft niet juiste signaal aan de 3wegklep, handmatig bedienen werkt , of meermaals resetten, dit is dagelijks nu, wat hieraan te doen?
Service instellingen is me niet duidelijk.
 

Marcn88

  • #2
Motor of binnenwerk 3wegklep defect of je pomp loopt niet tenminste ik neem aan dat je radiatoren gewoon losstaan
 

PeGu

  • #3
Pomp werkt volgens mij prima, klep ook gaat open en dicht alleen niet altijd, sensor?
Droomstroming of ventilator, zijn er ook filmpjes om e.e.a af te stellen qua parameters?
 

Tumkie

  • #4
Ga het niet te ver zoeken en blijf zonder kennis van zaken uit de parameters ...
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #5
Indien het display niet knippert is dit geen storingscode maar een blokkeringscode.

Toestel brand op cv bedrijf 6 gewenste aanvoertemperatuur +5 94 staat de maximale cv temp waarschijnlijk op 89 graden.

Cv ketel kan vermogen (warmte) niet kwijt, mogelijke oorzaak thermostaatkranen zonder bijpass, pomp defect lucht in systeem.