Remeha Calenta verliest zomer en winter druk

Osna14

  • #1
Onze ketel remeha calenta verliest veel druk. Soms loopt hij in een maand leeg, soms moet ik hem iedere dag bijvullen. Er is al twee keer iemand bij geweest, maar niets kunnen vinden. Het lijkt niet het expansie vat te zijn. Nu heb ik ontdekt dat hij veel water verliest wat in de afvoer loopt. Gisteravond in 3 uur tijd ongeveer 3/4 liter, schat ik. Dit loopt nu al een jaar. Eenvan de heren zei dat bijvullen niet schadelijk is voor de ketel. Maar de laatste tijd check ik iedere dag. De ketel is van 2012. Als er een lek is moet de vloer opengebroken worden. Dat zie ik niet zitten. Wat te doen?
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #2
Toen het water in de afvoer liep, brande toen de ketel?
Bij ja is het condenswater en geen lekkage.
 

Osna14

  • #3
Ja, de ketel stond gewoon aan. Dus dat heeft niets te maken met het feit dat de druk steeds zakt?
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #4
Vul de installatie bij.
Trek de stekker eruit voor 12 uur
Zet een emmer onder de afvoer.
Zit hier water in na die 12 uur, dan is de warmtewisselaar lek.
 

Osna14

  • #5
Dankjewel!
 