Remeha Calenta Ace 40c w5 slaat aan en uit

Foxalert13

  • #1
Ik heb geloof ik een probleempje met mijn CV ketel.

Aangesloten op de eerste verdieping een aantal radiatoren en beneden vloerverwarming.

Als ik de thermostaat opvoer naar een hogere temperatuur dan slaat de CV aan, maar na drie minuten als hij de 80 graden bereikt gaat het vlammetje op het display weer uit. Dan koelt hij weer af naar zo'n 35 graden waarna de ketel weer aanslaat. En zo gaat het alsmaar door.

Ik dacht dat een ketel gewoon door zou draaien tot de gewenste temperatuur is bereikt en dan afslaat.

Daarnaast schakelt de CV ketel soms het CV deel uit en moet ik deze handmatig weer aanzetten. Warm water uit de kraan werkt gewoon ten alle tijden.

Wie kan mij hier iets over zeggen?
 

Ceeshobby

  • #2
Het lijkt er op dat de verwarming zijn warmte niet kwijt kan, temperatuur stijgt te snel. Staan er radiatoren open? Wordt de vloerverwarming e.d. warm. wat Voor soort huis heb je?

succes
 
  • Like
Waarderingen: Foxalert13

Foxalert13

  • #3
Hoi @Ceeshobby . De radiatoren staan open, maar niet te ver. Anders smelten we boven weg.

Vloerverwarming wordt gewoon warm. We hebben een twee onder één kap.
 

Foxalert13

  • #4
Inmiddels ben ik achter de term. Mijn CV pendelt.

Nu lees ik dat de radiatoren ook open moeten om de warmte kwijt te kunnen. Maar dat is juist niet de bedoeling. De radiatoren boven hebben we enkel voor noodgevallen, dus als het echt mega koud is. Slapen altijd met raam open.

Dan lees ik verder over mogelijk een te grote ketel voor het huis. Vreemd want ik heb deze aangeschaft aan de hand van een vragenlijst.

Geen idee wat te doen. Remeha monteur bellen?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Een algemene vragenlijst is geen vervanging voor een juiste berekening.
Je moet even berekenen hoeveel vermogen de vloer nodig heeft en hoeveel vermogen de radiatoren, en dan het ketel vermogen voor CV bedrijf hierop instellen.
Het vermogen is in te stellen met het ventilator toerental.
 
  • Like
Waarderingen: Foxalert13

Ceeshobby

  • #6
Is er iets aan de installatie veranderd? Als ik het goed heb is het minimale vermogen bijna 8 kw.
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #7
Denk Geen schunt of avdo aanwezig! Of een driewegklep die vast zit.
En dan erbij een 40c word meestal gekozen voor de warmwater capaciteit en is cv zijdig dus veul te groot en dient terug geregeld te worden.
Heb je boven thermostaat kranen of gewone kranen?
Daarbij ken je de maximale cv temperatuur ook een heel stukje lager gaan zetten als de huidige 90 graden waar ie nu op staat. Je vloerverdeler vraagt immers max 50 graden dus terug naar de 60-65 graden mee die temperatuur (e.e.a. is afhankelijk van je vloerverdeler welke je hebt hangen)
Kortom een lijstje waar tijdens de montage al rekening mee gehouden cq aangepast diende te worden.
 

Foxalert13

  • #8
@De loodgieter klinkt plausibel om de maximale CV temperatuur naar beneden te zetten. Geen idee waarom dit niet is gebeurd.

Ik heb vier radiatoren. Drie thermostaat kranen (slaapkamers) en in het washok een standaard draaikraan.

Kan ik de CV temperatuur zelf omlaag bijstellen?
 