Remeha Avanta na beurt 1 oktober sinds november steeds wegdrukbare E5 storing

Goedemorgen,
Gisterenmiddag bij thuiskomst wat fris, en inderdaad weer knipperende E5 storing. Wegdrukbaar. Daarna warm water maken geen probleem 'savonds en de volgende ochtend en nu, maar sinds er een kleine verwarmingsvraag is in november, in de loop van de dag met de cv heel licht aangeweest storingmelding op de thermostaat leesbaar. Ketel staat op 25% vermogen afgesteld (al sinds jaren) en nooit problemen gehad sinds 2012. Jaarverbruik <800m3
Ketel na bijna drie zonder storing op 1 oktober officiële servicebeurt gehad, en nu dus >5 maal al in E5 storing deze maand.
Onderhoud op 1 oktober jl:
1,00 st Klein materiaal 10,00
1,00 st REMH PAKKING VOORPLAAT 16,25
0,75 u Arbeid servicemonteur 60,11
1,00 st Toeslag Gasketelwet 20,66

Is dit voldoende onderhoud geweest na 3 jaar?
Met groet,
Jan Willem
 
Wij beoordelen geen werk van derden hier, maar er is in ieder geval geen onderhoudset gebruikt met geadviseerde onderdelen door de fabrikant.
 
En daarnaast, als je (ineens) ná een onderhoudsbeurt storing hebt (e5), dan ga je toch eerst terug naar de onderhoudsmonteur?
 
Dank voor reacties, ik had gehoopt op een tip. Het gaat nu drie dagen goed, wellicht is er door langdurig cv werking ivm koude nachten iets veranderd in het inwendige van de kachel. Ik wacht even af, ga bellen als het weer optreedt.
 
E5 duid vaak op foutieve ionisatie en of foute afstelling, was de juiste onderhoud set leveranciers nr: 7619082 gebruikt was dit waarschijnlijk niet voorgekomen.
Zou zeggen even terug laten komen en juist onderhoud uit laten voeren zoals fabrikant voorschrijft.
En juist af laten stellen dit is waarschijnlijk gezien de arbeids tijd ook niet juist uitgevoerd.
Maar wel een toeslag voor de gasketel wet rekenen dus onze vrienden hebben de papieren voor het CO Logo. Maar zoals je ziet met het papiertje op zak weten we nog steeds niet hoe een ketel juist te onderhouden.
En dit onderstreept maar weer dat CO een papieren veiligheid is, maar maak eens een foto van het binnenwerk van de ketel ben benieuwd of er iets op de wissellaar zit wat er al 10 jaar op moet zitten.
Durf het bijna niet te zeggen maar gok een van de groten in het land die onderhoud heeft uitgevoerd.
 
Vervolg op bovenstaande: zelfde monteur is gekomen, heeft een nieuwe trafo plus ontstekingspen gemonteerd (€81). Na 10 dagen weer dezelfde storing E5. Andere monteur, vond het niet nodig onderhoudsset te plaatsen, beetje rondgekeken, meette toen een "lekspanning"van 1,2 to 1,8 volt over de nul en de aarde van de verschillende stopcontacten in de ruimte ( voor droger, wasmachine en ook cv in 3e groep). Volgens hem was dat de reden van de E5 storing, "lekspanning hoort niet boven de 1 volt te komen, laat maar een electriciën komen". Nu blijkt overal in huis die lekspanning te bestaan, wordt iets hoger als ik bv de waterkoker aanzet, dus meer stroomverbruik, wel logisch. Maar ook bij de buren is die lekspanning aanwezig, rond de 1,2-1,5 volt. En hier en daar lees ik lekspanning tot 5 volt geen probleem....Electriciën gekomen die kon er niets aan doen, aardedraad en verbindingen geen afwijkingen te constateren.....Vraag 1: is er daadwerkelijk een relatie tussen die lekspanning en de E5 storing? En vraag 2: is die lekspanning wel afwijkend en niet veel voorkomend? In dat geval zou je ook veel meer E5 codes verwachten, en niet alleen alleen bij ons?
Kortom nog geen stap verder. Geen storing nu de laatste 10 dagen.............
 
probleem kan hem ook zitten in het contact tussen de brander en de voorplaat, hier zitten nokjes op die wel is wat willen corroderen ook is hier ooit een grafietpakking voor gekomen in plaats van het touwtje.
 
Het is niet de 1e, 2e of 3e keer dat een ketel in storing valt na een onderhoudsbeurt.
Sommige dingen komen nogal precies en zelfs is het bij bepaalde ketels zelfs beter om deze
helemaal niet uit elkaar te halen. De enige oplossing is om het bedrijf het probleem op te laten lossen.
Zo leren ze er zelf ook van.
 
Er is geen lekspanning, en is een potentiaalverschil tussen 0 en aarde, en dat is volstrekt normaal.

Technisch verhaal.
Door de nul loopt stroom, door de aarde niet.
De stroom icm de weerstand van de draad veroorzaakt dat er een spanning komt tov van aardedraad.
Deze spanning mag tot ca 24v oplopen.
De spanning staat op de nul en niet op de aarde.
En de aarde word gebruikt voor de ionisatiemeting dus die heeft geen last van een beetje spanning op de nul.
 