Remeha avanta CW5 maakt een ratelend geluid bij warm water

Whiteman111

  • #1
Ik heb vorig jaar een cv installatie gemaakt, met een Remeha Avanta CW5. Aanvankelijk zonder problemen. Op een gegeven moment ontstond er drukverlies. In 1 maand liep de druk terug van 2 bar naar 1 bar. En de ketel ging geluid maken, maar alleen als er warm water werd gevraagd, dus niet bij cv-bedrijf. Het drukverlies is inmiddels opgelost (zwetende koppeling in de convectorput), maar het geluid is niet weg. Je zou in eerste instantie denken aan de ventilator, maar als je voor de ketel staat, lijkt het geluid uit de brander te komen!! En vreemd genoeg, was het geluid harder, als de druk in het systeem lager werd!!

Komt iemand dit bekend voor?

Bij voorbaat dank
 

Piet48

  • #2
Misschien een onnodige vraag, is de ketel wel ontlucht?
Op de pomp zit een automatische ontluchter, als daar het dopje van dichtgedraaid zit dan functioneerd hij niet.

En eventueel als het mogelijk is de pomp tijdelijk op de hoogste stand.

Als er boven in de ketel lucht zit dan geeft dat een ratelend geluid.

Gr. Piet
 

Whiteman111

  • #3
De automatisch ontluchting op de ketel werkt.
In het begin was er ook geen probleem. Het geluid is later pas ontstaan.

Groeten

Rob
 

Piet48

  • #4
Maakt het ook verschil hoeveel warm water er getapt word?

Is van de ketel na de installatie ook de branderafstelling gecontroleerd?

Bij maximaal warm water bereiding brand hij op vollast en dan is deze afstelling belangrijk.

Gr. Piet
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #5
Klinkt het als een grote waterkoker ?

dan zou het kunnen dat je primaire warmtewisselaar of platenwisselaar verkalkt is en zal dit erger worden.

je zou kunnen proberen het toestel te spoelen met natuurazijn,
ketel aftappen tot hij net drukloos is en dan via de automatische ontluchter vullen met azijn, dan weer op druk brengen en op ww een minuut of tien laten draaien, alleen is het lastig bij de avanta om de azijn in de ketel te houden ipv dat hij het direct in de installatie pompt, maar dit kan kookgeluiden prima verhelpen als het goed gaat.
 

Whiteman111

  • #6
Ik denk dat de heoveelheid warm water wel iets uitmaakt. Volgens mij was het geluid erger bij de douche dan de wastafel.
De branderinstelling is niet gecontroleerd. Maar als die niet goed zou zijn afgesteld, zou je het geluid toch van af het begin moeten horen? En wat zou dan de verklaring zijn, voor het feit dat het geluid erger is, als de druk in het cv-systeem afneemt?

Het geluid lijkt niet op een waterketel. Het is geen kookgeluid. Het lijkt echt een mechanisch geluid. Ik dacht ook gelijk aan de ventilator ( probleem met de lagers, onbalans?). Maar het geluid lijkt echt uit de brander te komen.

Ik vind het echt super, dat jullie zo meedenken.

Alvast bedankt voor de moeite.

Groeten
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #7
Kookgeluiden in de wisselaar klinken soms vrij heftig, vandaar dat ik daar aan dacht.

en ze nemen toe met afnemende waterdruk, het kookpunt word verlaagd als de druk lager is vandaar.
 

Piet48

  • #8
Mocht je hem soms niet hebben, hier is de service handleiding.

handleiding
Daar zit staat ook een exploded view in van alle onderdelen.

Zou er niet iets los kunnen zitten in de brander dat door het trillen van de ketel dit geluid maakt?

Gr. Piet
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #9
Nope dan komt het toestel in een ionisatie storing, daar zijn ze nogal gevoelig voor namenlijk ;)
 

Whiteman111

  • #10
Wat wel vreemd was: De eigenaar gaf onlangs een klap op de ketel en toen stopte het geluid!! Maar wat zou er dan los kunnen zitten?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #11
Ik denk dat het tijd wordt dat er een bedrijf bij komt, met klappen op het toestel los je niks op.
Laat hem maar eens nakijken.
Dit heeft niks meer met klussen te doen
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #12
Het zou kunnen dat.... De driewegklep motor dit geluid veroorzaakt, deze zit achter de pomp, vlak onder de wisselaar. Er breken nog wel eens wat tandjes van het tandwieltje in dit motortje af, met geratel als gevolg.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #13
Tijd voor een vakman dus
 

Whiteman111

  • #14
Remeha is inmiddels geweest en het bleek om een defecte warmtewisselaar te gaan. Eenieder bedankt voor het meedenken.

Groeten

Rob
 