Remeha Avanta 35C CW5 blijft hangen op p1.0 f1.4

Klaagjan

  • #1
Onze, tot vandaag prima werkende, Avanta 35C start sinds vanochtend (na de nachtverlaging) niet meer op. Stekker eruit (en er weer in) geeft geen oplossing. Lijkt even aan te slaan (de normale brom) maar geen ontsteking of iets dergelijks. Dit duurt ca. 3 sec. daarna opnieuw proberen aan te slaan. Ketel had vanochtend wel lage waterdruk. Waarschijnlijk al een tijdje staan draaien op een lage waterdruk. Er is geen lekkage, gewoon niet op tijd bijgevuld. Nu weer netjes op 2 bar maar geen verschil. De automatische ontluchten heeft wel wat vocht sporen. Zou ik daar de oorzaak kunnen zoeken?
 

Klaagjan

  • #2
Tijdens het (steeds) opnieuw proberen op te starten, hoor ik wel een klik bovenin bij de printpraat en begint e.e.a. weer opnieuw. Het komt niet zover dat het gas gaat stromen en/of de ontstekings electrode aanslaat.

Echt de ketel draait 10jaar zonder storing, en juist vandaag de koudste dag sinds een jaar is het raak. Iemand een idee?
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #3
P en F betekent ontluchtingsfase, die duurt drie minuten en aan het eind gaat hij een seconde of 6 branden.
Daarna komt hij gewoon weer in.
Blijft hij constant op P en F knipperen, controleer dan eerst maar de aarde van de electra, deze is dan waarschijnlijk niet in orde.
Geen lekkage gewoon niet op tijd bijgevuld??? Als je geen lekkage hebt hoef je ook niet bij te vullen!
 

Klaagjan

  • #4
Willibald, bedankt voor je reactie. Ontluchtingsmodus had ik begrepen. Maar komt ook na een uur geen verandering. Heb alle onderwerpen met Remeha doorzocht (7 pagina's) en alle berichten gelezen die over de P en f fouten gingen.

Elektrisch is er niets veranderd vannacht, zojuist toch maar ook op een andere groep getest. No luck. Verder geen codes of zo.

(De installatie verwarmt circa 120m2 vloerverwarming (slpkamers) en ca.80m2 woonruimte met radiatoren.)

Gisteravond de thermostaat gewoon laag gezet en vanochtend wil de ketel niet opstarten.
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #5
Oneindig in ontluchtingsfase ligt meestal aan een slechte aarde. Dat er niets veranderd is, is een aanname, meten is weten.
Als de aarde in orde, dan zou ik de beveiligingsautomaat vervangen.
 

Klaagjan

  • #6
Heb je enig idee hoe ik dat zelf kan meten? Ik zag er wel iets over op dit forum, maar de details werden me niet duidelijk.
Morgen kan ik wel een verlengsnoer bij de buren inpluggen? Of ligt het aan de aarding in de machine zelf?
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #7
Met een universeelmeter, fase aarde meten, moet ongeveer 230V zijn
 

Klaagjan

  • #8
Meting uitgevoerd en de meter gaat netjes naar 230v op de ene pool en naar 0 op de andere. Daar zou het niet aan kunnen liggen. Die beveiligingsautomaat vervangen lijkt een longshot, is er nog een tussenweg?
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #9
Nee, lijkt me enige andere oorzaak
 

Klaagjan

  • #10
Ok, board en ontstekingstrafo en diode besteld. Ga het dinsdag 's een voor een er in zetten. Eens kijken of het een werkende ketel oplevert.

Er is trouwens een mooi bedrijfje dat die automaten reviseert. Goeie zaak. En mooi dat die onderdelen gewoon lang in productie blijven en uitwisselbaar zijn.
 

Klaagjan

  • #11
De BIC 321 automaat vervangen en het leverde idd een werkende Remeha Avanta 35c op. Daar ben ik heel blij me, Willibald!.

Ik had dus een mooi aanbod €115 voor automaat, ontstekingstrafo en diode incl. verzendkosten en nieuw.

Zal ik nu ook de diode en trafo vervangen (na 10jaar), of het zo laten?
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #12
Goed te horen dat het werkt.
Ik neem aan dat je de electrode bedoelt ipv diode, ja na 10 jaar mag deze wel een keer vervangen worden, maar ik neem aan dat dat met onderhoud alwel een keer is gebeurd.
 

Klaagjan

  • #13
Correct, electrode. Eh nee, helaas heeft de ketel nog geen onderhoud gehad. Wel vijf jaar geleden een keer het branderhuis opengemaakt en een beetje stof gezogen. Nu weer gedaan, ziet er nog verdraaid goed uit. Ook de electrode, maar zal m toch maar vervangen.
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #14
Dat wil ik je met adviseren met spoed onderhoud uit te laten voeren door een bekwaam monteur!!!!
10 jaar lang geen onderhoud? je speelt met vuur!
Er moet wel iets meer gedaan worden dan een beetje stofzuigen, dit is onverantwoord!!!!!
 

Klaagjan

  • #15
Ik neem je opmerking ter harte. Zal er naar laten kijken.
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #16
Dus al 10 jaar met dezelfde branderpakking? En nog nooit het hitteschild vervangen?
Jij hebt echt geluk gehad.
Groeten b
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #17
:prima:
 

Klaagjan

  • #18
Ik probeer in mijn vraagstelling en toelichting altijd zo concreet mogelijk te zijn. Opmerkingen als, je speelt met vuur en onverantwoord dragen niet echt bij aan de overdracht van kennis. Ik zou dan ook graag wat meer willen horen; je speelt met vuur omdat .....
Dat geeft me ook meer houvast mocht er een servicemonteur langskomen (uit ervaringen op het forum blijkt dat dat toch ook regelmatig nodig is.)

Hoor dat dus graag.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #19
Je ketel is al tien jaar niet afgesteld, hij zou dus zomaar heel veel CO uit kunnen stoten. als er dan iets met je rookgasafvoer gebeurd....
Ook zijn er gewoon onderdelen die periodiek vervangen moeten worden, branderpakking, voorplaatpakking, hitteschild etc.
Remeha heeft niet voor niet onderhouds setjes voor zon ketel.
In het ergste geval brandt zon ketel gewoon half uit binnen de mantel. Dan kun je hem weggooien.
Of hij vliegt in de brand tot buiten de mantel...
 

Marcn88

  • #20
En er is tevens een modifacatieset voor een extra sensor op de voorplaat maar die wordt al bij het hitteschild geleverd dus als deze wordt vervangen ook de sensor plaatsen
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu