Remeha Avanta cw3 geen cv meer

Beo59

  • #1
Ik heb een Avanta 24c cw3 ketel icm een Toon opentherm thermostaat.
Alles werkte tot voor kort naar behoren totdat er water (tijdens het bijvullen van de installatie) op de thermostaatmodule van Toon was gekomen.
Daarna gaf het display van Toon aan dat er geen communicatie meer is met de ketel.
Na het aansluiten van een andere thermostaatmodule geeft het display van Toon nog steeds aan dat er geen communicatie is met de ketel.
Ik heb de draden al gewisseld ketel een paar keer opnieuw opgestart maar geen effect.
Ww heb ik wel alleen geen CV, P3 staat op 1 ingesteld.
Uiteindelijk heb ik ingang 3 en 4 waar de thermostaat normaal op aangesloten zit doorverbonden maar ook dan gaat de cv niet aan :? .
Er zijn geen foutmeldingen op de ketel en er zit voldoende water in het systeem.
Heeft er iemand nog een idee wat dit zou kunnen zijn voordat ik de printplaat zelf ga vervangen?

Alvast bedankt voor het meedenken.

Mvg,
Bob
 

Marcn88

  • #2
Welke code geeft toestel in het display aan als u 3 en 4 doorverbind u moet dan 1x op de enter toets drukken dan krijg je cijfers in beeld
 

Beo59

  • #3
Op het display staat "0".
Alleen als ww getapt wordt dan laat hij "4" zien.
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #4
Dan is naar alle waarschijnlijkheid de beveiligingsautomaat kapot.
 

Beo59

  • #5
Dat vermoeden had ik al.
De thermostaat heeft dus door de waterschade de automaat omzeep geholpen!? Iets waar ik in de toekomst dus rekening mee moet houden.
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #6
Kijk maar eens naar de luchttoevoer welke net boven de automaat de ketel in komt.

Als de luchttoevoer niet goed aangelegt is is de kans aanwezig dat er condens in de luchtbuis ontstaat en op de automaat terecht komt en daar kan ie niet tegen.

Vaak bij horizontale afvoer constructies.

John
 

Beo59

  • #7
Zal ik ook meteen controleren voordat ik de automaat ga vervangen.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu