Remeha avanta 35c

Goedemorgen,

Sinds gisteren geeft mijn ketel geen warm water meer.
Hij geeft geen foutcode in het scherm, maar wat me wel opvalt is
dat er normaal 2 puntjes staan en nu meestal maar 1.

Zou het kunnen dat de 3weg kraan defect is? Of moet ik het ergens anders zoeken?

Groet,

Jeroen
 
Het toestel ziet dus geen tapvraag, staan het ww pragramma aan dus parameter p3 controleren of kijken of de thermostaat een ww progranmma heeft of de stromingssensor is defect
 
Kijk eerst eens op de display wat hij aangeeft als je warmwater tapt, en nee aan puntjes heb je niets :wink: even op de R drukken en dan verschijnt er een bedrijfstatus.
Als je warmwater tapt moet hij een 4 aangeven.
Geeft hij geen 4 dan moet je eens kijken achterin in je ketel links van je pomp zie je een messing hydroblok zitten (hier zit je pomp ook op vast) links op dat blok zit een doorzichtig kunststof sensortje aangesloten met oranje, groen en een witte draad. Als je warmwater tapt moet er op dit sensortje een rood ledje gaan branden. Geen rood ledje, dan of de sensor of de stromingsschakelaar defect.
 
Vreemd, hij geeft aan dat hij gewoon op cv bezig is.
De rode led gaat deze wel uit als je de kraan dicht doet?
Wat voor thermostaat zit er op, haal deze eens los om deze uit te sluiten.
Is er mogelijk via de rookgasafvoer of luchttoevoer lekkage geweest het toestel in waardoor de sensor nat is geworden, ik ga namelijk hard denken aan een kortsluiting (vaak door vocht) in de hallsensor.
 
Het ledje gaat inderdaad uit met het dicht zetten van de kraan, maar het veranderd niets aan de display. De ketel reageert niet op de warmte vraag. De sensor ziet er wel uit alsof hij nat is geweest, of tenminste de klep er onder. Deze is beetje wit uitgeslagen. Zou het kunnen zijn dat de sensor wel signaal binnen krijgt (hij reageert), maar geen signaal doorgeeft?
 
Om 100% zeker te zijn even de thermostaat loshalen, als dan het warmwater wel werkt dan is de halsensor goed. Dan kan het alleen nog de thermostaat zijn, of het aansluitblokje x6 met overbrugging op contact 1 en 2, deze compleet vervangen. (1x meegemaakt dat hierin een hele bijzondere storing zat.)
 
Ja daar zou ik het probleem zoeken. Ook even goed kijken waar de lekkage vandaan is gekomen, elke 2 maanden een nieuwe hallsensor plaatsen word een beetje duur.
Denk er aan water loopt omlaag, vaak is er een spoor te volgen rechts over de warmtewisselaar naar beneden, oorzaak lekkage via luchttoevoer of lekkage uitwendige op de ketel.
 
Goedemiddag,
Ik heb hetzelfde probleem alleen blijft bij mij de hall sensor rood(branden) gaat eigenlijk gelijk aan zodra ik de ketel inplug.

Driewegklep en actuator zijn vervangen en de hall sensor ook .

Eemand een idee waar ik nu naar zou moeten kijken?

Alvast bedankt! Jacco
 
Blijft hij wel warmwater geven maar geen verwarming. Dan blijft de stromingsschakekaar hangen. Mocht hij geen warmwater geven dan verwacht ik sluiting in 24v circuit.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan