Regelgeving buitenstopcontact

Uibeltje

  • #1
Momenteel heb ik buiten een stopcontact welke is aangelegd door een elektricien. Deze wil ik echter gaan verplaatsen omdat er op de plek waar deze nu zit een uitbouw aan de woning komt.
Het betreft een kabeldoos met daarboven een dubbel stopcontact. Zijn er regels met betrekking tot de hoogte van de doos/stopcontact? Zijn er nog andere dingen waar ik rekening mee moet houden?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Hoogte niet.

je moet iig IP44 matriaal gebruiken.(spatwater dicht)


kabel YMVK over de muur bij voorkeur in buis of YMVK-AS in de grond.

dozen altijd boven de grond indien er onder de grond gelast moet worden altijd grondmoffen gebruiken.

Lasdozen moeten bereikbaar blijven dus niet in een wand wegwerken.
 

Uibeltje

  • #3
Dan moet het geen problemen opleveren. Ik verleg de YMVK kabel in buis en al het materiaal is IP44. Doos komt boven de grond.

bedankt :)
 