Radson NOX HR 3560

Marcel Gerris

  • #1
Onze Radson combiketel NOX HR 3560 is nu bijna 12 jaar oud.
Brander en branderautomaat reeds vervangen.
Blijft nu constant draaien met regelthermostaat open (code 9).
Bij warmtevraag van CV springt hij willekeurig aan, duurt soms een uur.

Resetten geeft dan geen oplossing, hij springt van stand 0 meteen weer naar 9. De ingebouwde boiler lijkt wel goed te werken, ik heb nog geen koude douche meegemaakt, maar een koud huis met kleine kinderen is ook niet geweldig.

Heeft er iemand suggesties?

groetjes,

Familie Gerris
 

Chathanky

  • #2
Knippert het cijfer of blijft de 9 ononderbroken branden?
 

Marcel Gerris

  • #3
Hij blijft ononderbroken branden.
 

MarcoDezicht

  • #4
Zet de boiler schakelaar maar om en je hebt weer warmte in huis.
Maar nu heb je geen warm water.
Wat er is: de boiler thermostaat is stuk.

Hierdoor blijft hij op boiler vraag staan dus het toestel wordt te warm en opent zijn maximaal thermostaat.
Om er voor te zorgen dat de cv weer warm wordt even de boiler aan de voorzijde uitschakelen.

Succes
 

Chathanky

  • #5
Dat is de melding dat de ketel z`n ingestelde temperatuur bereikt hebt, de pomp blijft dan pompen tot de temperatuur weer onder de waarde komt.

Als dit erg lang duurt moet je even kijken of er niet te veel radiatoren dicht staan( of dat er veel thermostaatkranen zijn dichtgelopen. Het makkelijkste is mischien om alles opem te zetten en dan kijken of dit nog zo lang duurt.

Andere twee mogelijkheden zijn: of de pomp staat in een te lage stand, of het bypassventiel die zover ik weet in dit type standaart is ingebouwt geeft te veel door waardoor de ketel z`n warmte niet kwijt kan.
 

Chathanky

  • #6
Optie van marco is er ook een, deze driewegklep is met de hand te bedienen.
 

MarcoDezicht

  • #7
Let op dit is het zeker ik heb er plusmins 200 in onderhoud.
Daar kwam dit vrij veel voor.
 

Chathanky

  • #8
Als het een uur duurt voordat de cv weer van de melding afkomt lijkt me jou optie de meest waarschijnlijke marco.

Ik heb de versie van 10 liter, dit duurt minder lang.( nog niet meegemaakt) :lol:
 

MarcoDezicht

  • #9
Nee maar daar werkt het net iets anders.
 

Marcel Gerris

  • #10
Beste CV specialisten,

Bedankt voor jullie informatie.
Ik ga het morgen meteen proberen, de boiler uitzetten.
Hoe ik de driewegklep kan om kan schakelen weet ik niet, misschien kunnen jullie een uitleg geven.

Ik hou jullie op de hoogte,

Marcel
 

Chathanky

  • #11
Op het witte kastje waar de leidingen naar de boiler, cv en de ketel lopen zit een zwart schuifje, daar staat ook een tekst manual op, dit is de handbediening, deze kun je omzetten.
 

Marcel Gerris

  • #12
Oke, als ik de boiler aan de voorzijde zet slaat de CV aan, tenminste als er warmtevraag is. Hij blijft nu langer branden op stand 3. De driewegventiel heb ik met de spanning eraf gemakkelijk van auto naar manueel kunnen verplaatsen en weer terug. Deze lijkt dus te werken.

Als ik de boiler nu weer aan zet slaat deze aan en vervalt weer in het oude patroon, na enige tijd wordt stand 9 weer bereikt en hij blijft zo lopen.

Aangezien de watertemperatuurmeter al 9 jaar stuk is kan ik niet zien waar hij op staat. Heeft het zin de watertemperatuur omlaag te draaien, en zoja hoe doe ik dit.

Groetjes,

Marcel
 

MarcoDezicht

  • #13
Kijk nu heb je het probleem gevonden.

De boilerthermostaat is defect: als deze is vervangen dan werkt je ketel weer perfect.

Als je nu niet in de kou wil zitten dan moet je de boiler even uit schakelen en als er veel warm water nodig is de boiler weer aan schakelen.
het is even tobben maar je zit er wel warm bij.

Dus maandag maar even een boiler thermostaat ergens regelen en er in bouwen dan werkt het weer goed.
 

Marcel Gerris

  • #14
En inderdaad nieuwe boilerthermostaat geinstalleerd en alles werkt weer.

Marco en Chat bedankt voor jullie uitstekende uitleg.
 

Chathanky

  • #15
Marcel bedankt voor je terugmelding, en mooi dat alles weer werkt.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.