Klappen in verwarming (Radson NOX 3560)

Klaus_1250

  • #1
Sinds enige tijd heb ik last van klappen in het verwarmingsnet. Deze vinden plaats waneer de driewegklep omgaat van boiler/cv-bedrijf en geven een hoorbare en enigszins voelbare klap door het het huis en een uitslag op de drukmeter van de CV.

Recentelijk is er een CV-monteur langsgeweest omdat de automatische ontluchting lekte en deze is vervangen samen met het expansie-vat. Over de klappen werd gezegd dat dat normaal was, maar dit is voorheen nooit zo geweest :-( Ik heb zelf het idee dat de klappen ook steeds luider worden.

Weet iemand wat dit is of wat je er aan kan doen? Ik had ergens gelezen dat het te maken kan hebben met lucht/stoom in de warmtewisselaar/boiler. Hoe dit te controleren?
 

W en d

  • #2
Ik denk dat er iets niet goed is met de erie 3wegklep. Het is natuurlijk moeilijk te beoordelen vanaf hier, maar zou toch de cv monteur er even bij halen.
 

Klaus_1250

  • #3
Maar die is net langsgeweest en toen ik het uitlegde had ie er geen oor naar en zei die dat het normaal was... :-(

Waar zou ik naar kunnen kijken/luisteren/voelen/etc. om wat beter te weten komen wat het is?
 

W en d

  • #4
Second opinie
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Er zijn kleppen die een omloop kanaal hebben om die drukgolven te voorkomen, Experts heeft een radson deze? Zou dan dicht kunnen zitten.

De pomp kan ook te snel draaien, Experts is deze pomp terug te toeren?

Dan het warm water gedeelte het kan zijn dat deze teveel weerstand heeft en hierdoor bij omschakelen dus te veel over de cv stroomt totdat de klep echt dicht is.
I.p.v. rustig de stroming om te zetten naar WW.

Maar goed Experts welke van mijn beredeneringen houdt stand?
 

W en d

  • #6
Er zit geen omloop kanaal in een nox

De pomp is terug te toeren in 3 standen maar lijkt mij niet de oplossing ik neem aan dat er een standaard pomp gebruikt wordt.

Als er te veel weerstand door boiler is zullen er kook geluiden zijn en zal ketel ook regelmatig maximaal storing geven.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #7
Hoi Klaus,

Ik denk dat de pomp op continu 24 uur draaien geschakeld staat.

Zet deze uit dan draait de pomp alleen als het nodig is.

Tijdens het omschakelen van WW naar CV is er dan geen waterstroming meer.
De pomp stopt normaliter tijden het omschakelen.

De klap die je hoort is de kogel in de klep, die heeft een heel klein beetje speling en door het stromende water wordt hij met kracht tegen de zitting van de klep geduwd. Dat geeft de waterslag die je hoort.

Misschien per ongeluk aangezet?

Succes ermee
 

W en d

  • #8
Bij een nox3560 kun je de pomp niet op continu zetten dit kan alleen bij een nox2510
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #9
Hoi W&d,

Even in de dok gekeken bij geen van twee de ketel types een schakelaar.

Tussen 8-9 lusje van de kroonsteen de pomp draait continu.

Weten we ook gelijk weer.

Klaus even kijken bij de kroonsteen, rechts onderin de ketel waar de kamerthermostaat ook is aangesloten zit er tussen nummer 8 en 9 een draadje?

We horen het wel?
 

Chathanky

  • #10
Er zit wel en soort omloop, dit is een overstort (drukverschilregelaar) rechts bij de ketel met een rode knop hiet kan je de drukverschil mee inregelen van 0,01 tot 0,5 bar, standaart is deze op 0,2 ingesteld.
Of wordt er wat anders bedoeld?
 

Klaus_1250

  • #11
Bedankt voor alle tips! Ik ga er morgen nog eens goed naar kijken! Mocht iemand nog een onderhoudshandleiding hebben (de standaard handleiding is nogal beknopt)...
 

W en d

  • #13
Bij een 2510 is het schakelaartje "boilercomfort" nadraaitijd pomp.

Bij een 3560 betekent dit boiler aan/uit. En het rode kraantje rechts in de ketel zul je niet vinden bij een 3560 want deze zit alleen in een 2510. Bij een 3560 zit er een messing bypass in met zwarte knop achterin de ketel ongeveer in het midden.
 