Radson Multicom kapot gemaakt?

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo,

Zal je net zien, koop je nieuw huis, krijgt de ketel kuren. En ik denk dat ik de schuldige daarvan ben.

Mijn Radson Multicom heeft een week of vier aangestaan zonder dat er watercirculatie mogelijk was (alle radiatoren verwijderd). Ik heb de druk in de installatie op peil gehouden in op de ketel de functie "ketel uitgeschakeld(winter)" geselecteerd.

Op moment is de installatie weer aangesloten met radiatoren verspreid door het huis, en nu heeft de ketel twee mankementen:
- hij laat kort na het aanslaan de storing "ntc 4 onderbroken" zien en stopt weer. Kort daarna slaat hij weer aan enz.
- het aanslaan klinkt alsof er geen goede vlam gemaakt wordt, hij ploft soms wel 6 keer voor hij aan blijft.

Heeft iemand een idee? Ik doe toch al alles zelf, misschien dan ook maar een onderdeel in de ketel vervangen...
Groet,
Ard
 
Ploffen duid op een onjuist gas/luchtmengsel.Dit is niet te veranderen door een leek, je hebt er speciaal meetaparatuur voor nodig.

Op deze manier door blijven gaan kan het einde zijn van je warmtewisselaar.

Dingen die je nog even na kan kijken:

Rookgas afvoer, schoon niet verstopt.
 
Ntc 4 vervangen en het ploffen is of een gescheurde brander of een probleem met het gasblok.Maar als je verstandig bent koop je gewoon een nieuwe ketel. Het was toch een Rodson?
 
NTC 4 schoon gemaakt, en de eerste storing is verholpen (nog wel in ieder geval). Bedankt.

Zal ik zelf de "uitlaat" van de ketel eens checken of deze niet heel erg vuil is? Dat lijkt me ook een plausibele oorzaak voor het niet meteen ontbranden.

Iemand?
 
Laat de cv ketel schoonmaken en afstellen op co2.
je probleem is dan zeer waarschijnlijk verholpen.
het niet goed aanslaan duidt op een verkeerde/verlopen afstelling co2,dit kan veroorzaakt worden door een vervuilde en of gescheurde brander.
 
Bij een ploffende/hoestende/stoomboot Multicom zul je echt een specialist moeten raadplegen.

Een paar tips wat je kunt doen:
- controleer de gasvoordruk, mag niet hoger zijn dan 30mbar
- controleer of de brander gescheurd is
- plaats een diafragma 32mm tussen ventilator en mengpijp
- plaats een diafragma 6,2mm boven in het gasblok
- zorg dat er een gasblok type 510 in zit
- wijzig de juiste parameters in de electronica met een 4-cijferig display
- stel de ketel in op 0,13 mbar op laaglast (minimaal 5min. laten branden)
- controleer de CO2 afstelling

Je ziet, dit is iets voor de vakman. Vraag wel of ze ervaring hebben met een Radson Multciom en zoek naar een dealer van Radson (Radson en Nefit zijn overgenomen door Bosch).

Succes
 