Hallo,

Ik heb een probleem met een radson hre 318.
De automaat geeft een ionisatiestoring aan, dus dacht ik dat de ionisatieelektrode defect was en heb ik deze vervangen. De ketel werkte goed, maar nog niet volgens wens. Hij viel nog regelmatig terug in storing.
En nu start hij helemaal niet meer op.

- soms een vonk
- groen knippert en rood is uit

:(
 
Ik ben bang dat je echt een monteur erbij moet halen,

Als de io, onsteek pen vervangen is en hij blijft op storing vallen
dan zijn er twee dingen die het kunnen zijn: gasblok defect of branderautomaat defect.
 
Groen knippert en rood is uit!
ionisatie storing/vlamstoring
Tijdens het ontsteken moet het vonken duidelijk hoorbaar zijn.
Is dit tikken niet hoorbaar vervang dan branderautomaat.
 
Is er wel gas dan?
welke type brander automaat?
Ruimte tussen ionisatie pen en ontsteking pen is 5 mm, hart op hart pennen =10mm en moet 7,5mm hart pen tot boven brander!
En knippert het lampje na 3 start pogingen?
hoe is bougie kabel
 
Is het niet verstandiger een branderautomaat door een vakman te laten vervangen ?
 
Het blijkbaar een gas probleem, ik heb 1 van de 2 gas openingen dicht gehouden en toen ging hij direct in gang.

Zou de gasvoordruk dan slecht afgesteld kunnen zijn?
 
U weet niet waar u mee bezig bent, met de gasinspuiting dicht te houden.

Laat het over aan een monteur. :denk:
 
Word lid bij een gas onderhouds bedrijf, die kunnen hem zo maken.
U wordt er niet vrolijk van als hij boem zegt!
 
Hier laten we het bij, het lijkt me duidelijk dat TS dit niet zelf kan fixen.